现在遇到一个问题,雨水管沿道路埋设,坡度很大,流速不满足规范要求,需要处理。考虑采用跌水井。但按照06图集,1200mm以上的图集上只有阶梯式,那么做起来,工程量就很大。想采用竖槽式,也见过别人用的竖槽式。看到别个论文里面《山地城市排水管道的设》里面也讲到,重庆有采用这个得,效果也还行。不晓得大家怎么处理的?有没有图可以看一下?在实际工程中,除了按标准图采用常规的跌水井外,还可采用改进的竖槽式跌水井,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可达二十多米,管径一般达1 m以上,井身为钢筋混凝土结构;b.跌水井井室分为两孔(人孔和水孔),基本工艺构造见图1;C.水孔为进水端,必要时迎水面井墙采取防冲刷措施,可在墙内混凝土保护层中加钢丝网或在表面装可更换保护层(可采用玻璃钢板等耐冲刷轻型材料);d.井底设缓冲消能池。水孔的底部低于出水管底1.0 m左右,形成一个简化的消能池,利用“水垫”进行消能,其容积可按消能率进行计算。一般由于空间的限制实际容积比计算所需容积小,而且也节省了入口、出口等整流构造。季节性运行的跌水井(如分流制下的雨水跌水井)为防止雨水直接冲刷井底,可在井底摆上适当厚度的卵石缓冲层(粒径一般大于100 mm)。

现在遇到一个问题,雨水管沿道路埋设,坡度很大,流速不满足规范要求,需要处理。考虑采用跌水井。但按照06图集,1200mm以上的图集上只有阶梯式,那么做起来,工程量就很大。想采用竖槽式,也见过别人用的竖槽式。
看到别个论文里面 山地城市排水管道的设》里面也讲到,重庆有采用这个得,效果也还行。不晓得大家怎么处理的?
有没有图可以看一下?


在实际工程中,除了按标准图采用常规的跌水井外,还可采用改进的竖槽式跌水井,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可达二十多米,管径一般达1 m以上,井身为钢筋混凝土结构;b.跌水井井室分为两孔(人孔和水孔),基本工艺构造见图1;C.水孔为进水端,必要时迎水面井墙采取防冲刷措施,可在墙内混凝土保护层中加钢丝网或在表面装可更换保护层(可采用玻璃钢板等耐冲刷轻型材料);d.井底设缓冲消能池。2013年04月15日 09:45:00
2楼
根据国家给水排水标准图《 排水检查井》(02S515)有关要求,大管径1200mm管不宜采用竖槽式跌水井。
回复
hbndwzh
2013年04月15日 14:08:47
3楼
huangzhimin 发表于 2013-4-15 09:45 根据国家给水排水标准图《 排水检查井》(02S515)有关要求,大管径1200mm管不宜采用竖槽式跌水井。不宜不是不应啊。主要是坡度确实太大了,水头很大,做阶梯的不现实。而且,根据搜到的论文,确实有竖槽式的。所以我想求图看下
回复
lenovoyxl
2013年04月17日 08:56:32
4楼
帮顶,目前还没有遇到这种情况。
回复
cszhongchi
2013年04月17日 18:23:51
6楼
长沙中驰工程勘察有限公司 专业漏水检测 管网探测 测量测绘 检测设备仪器销售服务 一体工程单位。。。有需要可以联系哈。
回复
小鸠
2013年04月17日 21:57:02
7楼
没遇到过 ,
回复
youyougangtie
2013年04月17日 23:44:12
8楼
我的经验是,大口径、大跌差的跌水井直接采用钢筋混凝土竖井,类似检查井,底部采用水垫层,直接跌水效能,井的尺寸可以略大,保证水流不会冲击井壁。 本人在工厂区域做过类似工程,管径两米,跌幅在二三十米。 楼主是老迈吧
回复
bluebird-flash
2013年04月18日 11:11:13
9楼
主要是底部及正面做好防冲刷就可以了,实在太大的话也没碰到过,不知道实际应用怎么样
回复
pass40ji
2013年04月20日 12:50:26
10楼
个人经验来说,不宜设置大型跌水井,只是简单的普通检查井做法,适当跌水就可以,跌水高差1米以内。