剪力墙钢筋偏位,施工和我的办法谁对?
bencjx
bencjx Lv.3
2013年04月13日 15:31:33
只看楼主

施工单位在做地下室的时候地下室底板的剪力墙有些偏位严重,施工单位想直接把偏位的钢筋弯曲到正常位置,然后在每条偏位的钢筋下绑接一条倒角钢筋并且加大剪力墙的截面然后在上面再慢慢缩回正常尺寸(如图一),但我们不同意这样做要求施工方进行植筋处理(如图二所示),是否可行?图一:图二:

施工单位在做地下室的时候地下室底板的剪力墙有些偏位严重,施工单位想直接把偏位的钢筋弯曲到正常位置,然后在每条偏位的钢筋下绑接一条倒角钢筋并且加大剪力墙的截面然后在上面再慢慢缩回正常尺寸(如图一),但我们不同意这样做要求施工方进行植筋处理(如图二所示),是否可行?

图一: P4120005.JPG P4120003_副本.jpg


图二: P4130017_副本.jpg P4130016_副本.jpg

P4120005.JPG


P4130017_副本.jpg


P4120003_副本.jpg


P4130016_副本.jpg

免费打赏
danshen2013
2013年04月13日 15:44:46
2楼
当然不能同意施工单位的做法
回复
bencjx
2013年04月13日 15:48:55
3楼
danshen2013 发表于 2013-4-13 15:44 当然不能同意施工单位的做法那植筋的做法是否可行?
回复
x1xqq
2013年04月15日 15:55:43
4楼
你没看见,施工队都是如此处理。偏位不大,可以。植筋,也满足不了锚固长度。
回复
l06027111
2013年04月15日 17:32:46
5楼
偏位的钢筋弯曲到正常位置可行,但是徐变的角度要满足相关要求
回复
sapor
2013年04月16日 09:29:12
6楼
认可施工单位的做法,只要满足钢筋斜率1:6和满足搭接长度即可,这个是可以看到的保证。你说的那个植筋,都是自欺欺人,没有办法的办法,植筋实际上达不到那个锚固长度,而且抗拉也不一定能保证。
回复
艾点点
2013年04月16日 09:39:03
7楼
偏位不大,偏位数量不多的情况下样应该可以,有的施工方甚至连钢筋都不加直接弯曲到正常位置。
回复
agd789
2013年04月16日 09:56:36
8楼
同意六楼做法!
回复
zyb15023265759
2013年04月16日 10:16:32
9楼
什么时候施工单位能按图施工,不要出现这样、那样的错误估计就不会再有什么事故发生了
回复
shichangan22
2013年04月16日 10:22:28
10楼
满足1:6的坡度要求就可以
可以的
回复
dahanzm
2013年04月16日 12:06:07
11楼
施工单位的做法可行,植筋不如弯曲钢筋,底下加u字型钢筋固定
回复

相关推荐