软管能穿墙么
erjianxiaosheng
2013年04月13日 11:01:06
只看楼主

一个医院工程,病房内由于风机盘管的集水盘靠墙太近,冷凝水出口的软管不得不穿墙,但是业主说软管不能穿墙,我们加了套管但业主不同意,不知是否有规范明确规范软管不能穿墙?我在验收和设计规范中都没找到。还请各位前辈指导。

一个医院工程,病房内由于风机盘管的集水盘靠墙太近,冷凝水出口的软管不得不穿墙,但是业主说软管不能穿墙,我们加了套管但业主不同意,不知是否有规范明确规范软管不能穿墙?我在验收和设计规范中都没找到。还请各位前辈指导。
免费打赏
zhhdd186
2013年04月13日 11:58:05
2楼
把出水盘换个方向应该可以啊
回复
erjianxiaosheng
2013年04月13日 11:59:53
3楼
现在的方向冷凝水出口对着卫生间,换个方向水不好排了,就像旅馆的房间入口那个地方一样,侧送风的
回复
zz66487487
2013年04月17日 17:51:41
4楼
那就先装一截硬管,过了墙再加软管
回复
宝贝佳林
2013年04月24日 10:46:18
5楼
软管不可以穿墙,不便于检修和更换。最好用直管或弯头进行连接
回复
eric20028
2013年04月24日 23:05:22
6楼
不建议穿墙
回复
erjianxiaosheng
2013年05月05日 15:36:25
7楼
现在即将封板,业主也想不出好的办法,只好睁一只眼闭一只眼了。加硬管跟积水盘怎么连啊
回复
小虎爸
2017年05月27日 10:22:40
8楼
宝贝佳林 发表于 2013-4-24 10:46 软管不可以穿墙,不便于检修和更换。最好用直管或弯头进行连接软管不可以穿墙,是规范中的要求吗?如果没要求的话,为什么不可以穿?人家是设了套管的,为什么会不便于检修,硬管穿墙为什么主便于检修?应该是接口不在套管中就可以吧
回复
卡修斯
2017年06月22日 11:45:13
9楼
可以穿墙啊,这个跟地暖管一样吧,地暖管可以穿墙,加硬质套管呗
回复
人石械
2023年02月17日 17:10:23
10楼

冷凝水软管建议你不要穿墙,以后会导致检修更换甚至渗漏不易检查。如果坚持用,就用冷水系统用的软管,并且接头不能在墙内,并要求做套管和软管金属部分要做保温