地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?.
jw198450
jw198450 Lv.5
2013年04月12日 15:20:22
只看楼主

地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?后浇带怎么设?板的钢筋怎么处理?梁此处是否也断开后浇?求指导!

地下室顶板过长(超过一百米),如何设缝?后浇带怎么设?板的钢筋怎么处理?梁此处是否也断开后浇?求指导!
免费打赏
触摸文明
2013年04月12日 16:41:20
2楼
可以设置后浇带,板筋做法有两种,看图集11G101~03,梁也得后浇。over
回复
hzicemen
2013年04月12日 20:00:38
3楼
一般不设缝,采用后浇带处理为宜
回复
hyp1962
2013年04月12日 20:09:34
4楼
地下室原则上不设置永久性结构缝,一般采用后浇带等处理为宜。100多米的地下室不算太长,现在200多米的地下室已经很常见了。
回复
jw198450
2013年04月15日 08:56:20
5楼
hyp1962 发表于 2013-4-12 20:09 地下室原则上不设置永久性结构缝,一般采用后浇带等处理为宜。100多米的地下室不算太长,现在200多米的地下室 …我的意思是做后浇带的话,后浇带处的梁的混凝土也像板一样不浇筑混凝土吗?梁混凝土断开的话,怎么承受自重和自重带来的弯矩?求指导!我以前工地上看到的后浇带,只知道板的混凝土断开了的,没注意梁的情况!
回复
antkingg
2013年04月15日 09:11:47
6楼
底板到顶板都有后浇带的标准做法,包括梁
目前超长地下室设计很少有设缝的,可以把后浇带加密
或者是伸缩后浇带和沉降后浇带配合设置,保证塔楼和地下室的变形互不干扰
回复
jw198450
2013年04月15日 09:30:46
7楼
antkingg 发表于 2013-4-15 09:11 底板到顶板都有后浇带的标准做法,包括梁目前超长地下室设计很少有设缝的,可以把后浇带加密或者是伸缩 …大概看懂了
回复
jw198450
2013年04月15日 10:53:36
9楼
zuwuming 发表于 2013-4-15 10:36 地下室后浇带就是比一般楼层多了一个后浇加强带,带了防水措施哦,谢谢了哈!
回复
david__kk
2013年04月15日 12:04:37
10楼
现在基本都不会设置永久缝,一般都采用后浇带或者膨胀加强带处理。整个地下室的混凝土采用补偿收缩性抗渗混凝土。控制收缩率什么的。我们基本就这么做。做过150x300多的没设缝。:):)
回复
jw198450
2013年04月15日 14:42:40
11楼
david__kk 发表于 2013-4-15 12:04 现在基本都不会设置永久缝,一般都采用后浇带或者膨胀加强带处理。整个地下室的混凝土采用补偿收缩性抗渗混 …哦,明白,就是用低收缩性混凝土及相应减少温度缝的措施,不搞永久缝。
回复
哈利路亚zz
2017年02月17日 15:49:22
12楼
主楼与地下室之间需要设逢断开吗?
回复

相关推荐

APP内打开