电压互感器的接线
二两凉面
2013年04月12日 12:08:31
只看楼主

请问哈JDZ12A-10R 10/0.1/0.22kV的电压互感器,如果是2只的话,怎么接线呢。

请问哈JDZ12A-10R 10/0.1/0.22kV的电压互感器,如果是2只的话,怎么接线呢。
免费打赏
智库
2013年04月12日 12:33:40
2楼
2个线圈接成V字型,B相接地
回复
lingxuct
2013年04月12日 14:52:01
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-12 14:54 编辑

不要把楼上说的理解错了!

二只线电压10KV的电压互感器,接A-B,B-C,二次有二组电压100V和220V,8个线头:a1-b1,b12-1c,a2-b2,b22-c2把二次的b接地。
回复
zyz8438
2013年04月12日 16:38:49
4楼
两个单相PT,组成典型的VV接线方式。

一次侧将某个单相PT的首端与另一个单相PT的尾端接在一起,作为B相,与10kV系统的B相连接,那么剩下的两个接线端就分别接10kV系统的A相和B相就可以了。

二次侧根据一次侧,分别找出A、B、C三相,并把两个B相端子进行短接。
回复
二两凉面
2013年04月12日 19:47:35
5楼
2次是4个接线柱啊,我还以为是3个呢。
请问版主是这样接的么??
回复
二两凉面
2013年04月12日 19:53:38
6楼
如果是3个接线柱呢?像这样的话。
回复
zsphn6666
2013年04月15日 09:22:31
7楼
VV接线,二次侧B相接地。
回复
zyz8438
2013年04月15日 10:35:18
8楼
五楼的接线方式是对的。六楼只是一个单相PT。
回复
二两凉面
2013年04月15日 11:12:33
9楼
6楼是一个单相PT 10/0.1/0.22kV,他的二次侧100V与220V有一个公共端,如果是这样的2只PT VV接线,它的二次改如何呢