地源热泵地埋管施工工艺介绍(原创)
xinxin_renlei
2013年04月12日 09:49:44
只看楼主

地源热泵立埋管的施工包括:前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等。一、前期准备1. 了解土壤地质条件,确定所需水源、电源位置,便于钻井施工。2. 确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,进行确认。3. 用白灰标识具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置。二、工程钻孔1. 钻孔直径130-150mm 。(此数值根据设计而定)2. 如果土质松软易塌孔,应采用膨润土护壁,或安装护壁套管。

地源热泵立埋管的施工包括:前期准备、工程钻孔、放管、灌浆、水平横管连接、试压、清洗等。


一、前期准备

1. 了解土壤地质条件,确定所需水源、电源位置,便于钻井施工。

2. 确定该施工区域地下综合管线分布及设置情况,进行确认。

3. 用白灰标识具体钻孔位置、水平横沟走向、总管坑槽等位置。


二、工程钻孔

1. 钻孔直径130-150mm 。(此数值根据设计而定)

2. 如果土质松软易塌孔,应采用膨润土护壁,或安装护壁套管。


三、地埋立管施工

1. 所有的HDPE管均用专用的热熔电熔设备熔接。

2. 施工前,应对PE管用自来水进行检漏、试压(一级保压,稳压10分钟后,压降≤3%为合格)

3. 竖井内的管材不允许有熔接。

4. 下管时,应做好“U”型头的保护工作。


四、灌浆

1. 钻孔结束、立埋管就位后,开始灌浆。

浆液采用钻出的浆料和膨润土的混合物

※ 膨润土用量等于4-6%的钻孔容积

2. 灌浆应采用专用设备(泥浆泵),通过灌浆管进行灌浆。

3. 当埋管深度超过40m时,灌浆应在周围临近钻孔均钻完后进行。


完成下管、灌浆后试压(二次保压,15分钟)


五、地埋横管施工

1. 管道连接采用专用热熔电熔设备连接。

2. 横埋管沟槽深度一般为1.5-1.8m 。

3. 挖沟时,横沟截面做到上宽下窄的梯形状(防止塌方)

4. 竖直地埋管与水平地埋管装配完后,进行三次保压(30分钟),确定无漏。

5. 环路集管与机房分集器连接完后,进行四次保压(2小时候,压降≤3%为合格)


六、回填

1. 回填土首层应为至少高于PE管200mm厚的细黄沙,确保其中无石头及其他硬物,200mm以外,用其他一般土回填。

2.横埋管在地表下的深度至少为1.5m ,一般在1.5-1.8m 。(一般考虑到冻土层和市政管网的标高)


七、系统清洗


八、地埋管换热系统全部安装完,且冲洗、排气、回填完成后,应采用五次保压稳压12小时,压降≤3%为合格。


九、保温

横埋管出土至进户间的管道做保温,并做好防水保护外壳,穿墙应设套管

免费打赏
nuantong_new
2013年04月15日 08:57:32
2楼
不错,对我很有用!
回复
一夜江湖之路人
2013年04月15日 09:40:57
3楼
很好的施工流程
回复
samson1088
2013年04月15日 16:58:04
4楼
很好的帖子,赞
回复
guiyuanli
2013年04月16日 11:44:58
5楼
这样的帖子特好,不用下载,:victory::victory:
回复
limeng1987
2013年04月16日 14:20:07
6楼
支持一下


设备设计工程师: 筑龙英才职位推荐
某建设(中国)有限公司(外商独资)
岗位要求:
1、暖通、给排水专业,专科以上学历,25-35岁期间;
2、3年以上暖通或给排水施工图/方案独立设计经验
3、有日语能力的深化设计经验者可考虑
4、工厂、医药系厂房项目经验者优先考虑
公司地点:上海市
回复
zhanxlzhk
2013年04月17日 13:29:37
7楼
很好的施工流程
回复
h9042277
2013年04月17日 17:22:53
8楼
地源热泵怎么计算埋地深度。
回复
wt1181649779
2013年04月17日 20:49:03
9楼

学习学习!
回复
wt1181649779
2013年04月19日 16:09:07
10楼

我也来瞅瞅!
回复
zhanxlzhk
2013年04月20日 08:20:15
11楼
相当佩服楼主。
回复

相关推荐

APP内打开