关于按短路电流选择断路器的问题
sst0561
sst0561 Lv.2
2013年04月12日 09:17:22
只看楼主

工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!

2014年09月11日 14:24:00
2楼
就这句话,你在往下看啊,不是有说明,需要配合。这个好像就是所谓的级联技术?反正我不太信这些东西。
回复
饼饼侠
2014年09月11日 15:04:50
3楼
回复
糖分加土豆
2014年09月11日 15:23:58
4楼
坐等学习大神发言
回复
chunhuaxingxing
2014年09月11日 15:43:38
5楼
学习了,谢谢
回复
电气交流
2014年09月11日 16:07:11
6楼
按照同一规格选择,加入馈出开关的出口附近短路的话,和进线处短路短路电流相差无几的。
回复
sw3636844
2014年09月11日 17:17:40
7楼
学习了,谢谢
回复
qsy0
2014年09月11日 19:22:13
8楼
断路器在不同电压回路的电流分断能力是不同的。多个断路器串接在回路中,短路分断时各断路器两端分压比只有单个的低,能分断的电流值会高些。。。。。。。不同型号断路器串接,分断能力提高多少要依制造厂提供的试验数据来。。。
回复
sw3636844
2014年09月12日 08:16:01
9楼
谢谢楼主分享。
回复

相关推荐

APP内打开