高压断路器跳闸
凌工
凌工 Lv.12
2013年04月12日 09:04:29
只看楼主

本人在工程上遇到个情况,在供电公司验收送电后,10kv变配电室投入使用。当出现外电中断和送电后,高压断路器经常合不上闸,把变压器的低压输出母排槽断开后,高压断路器合闸正常,把母排连接后,低压主断路器进线断开,高压断路器又出现跳闸,然后对母排槽绝缘测试正常。请大家分析是什么原因引起的啊?谢谢各位了!

liermin1210069
2013年04月17日 15:26:22
12楼
看一看逻辑连锁,是不是带低压端不允许合高压或低压连跳高压。
回复
zyz8438
2013年04月17日 18:04:46
13楼
liermin1210069 发表于 2013-4-17 15:26 看一看逻辑连锁,是不是带低压端不允许合高压或低压连跳高压。有这样的联锁?那正常情况下,难道还要先送低压侧?再送高压侧?(一般情况下,配电变压器高压侧为电源侧,低压侧为负荷侧)
回复
lxsrzycll
2013年04月24日 22:53:10
14楼
我也遇到过类似问题 就是合上断路器马上就断开了 断路器也没显示保护跳闸 原因就是不平衡电流引起的 造成不平衡电流的原因很多 三相负载不均衡 或者是 负载某相接触不良 希望能够帮助你
回复
lxsrzycll
2013年04月24日 22:56:18
15楼
lxsrzycll 发表于 2013-4-24 22:53 我也遇到过类似问题 就是合上断路器马上就断开了 断路器也没显示保护跳闸 原因就是不平衡电流引起的 …还有就是你的负载侧和开关侧没有公用一套接地系统 或者 两者接地系统没有联通,各自独立
回复
点点滴滴
2013年04月27日 07:14:56
16楼
路过学习学习
回复
pluliang
2013年05月06日 16:52:50
17楼
说的不清楚!涌流的几率比较大。电气就是这样没病不死人的,肯定有问题。
回复
chbo19750611
2013年05月07日 21:04:46
18楼

上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
下载是自由,大家要珍惜这种自由方式!
回帖是义务,大家要履行这种义务!
灌水是破坏,大家要杜绝恶意灌水!
回复

相关推荐

APP内打开