本人在工程上遇到个情况,在供电公司验收送电后,10kv变配电室投入使用。当出现外电中断和送电后,高压断路器经常合不上闸,把变压器的低压输出母排槽断开后,高压断路器合闸正常,把母排连接后,低压主断路器进线断开,高压断路器又出现跳闸,然后对母排槽绝缘测试正常。请大家分析是什么原因引起的啊?谢谢各位了!
看一看逻辑连锁,是不是带低压端不允许合高压或低压连跳高压。
回复
13楼
liermin1210069 发表于 2013-4-17 15:26 看一看逻辑连锁,是不是带低压端不允许合高压或低压连跳高压。有这样的联锁?那正常情况下,难道还要先送低压侧?再送高压侧?(一般情况下,配电变压器高压侧为电源侧,低压侧为负荷侧)
回复
14楼
我也遇到过类似问题 就是合上断路器马上就断开了 断路器也没显示保护跳闸 原因就是不平衡电流引起的 造成不平衡电流的原因很多 三相负载不均衡 或者是 负载某相接触不良 希望能够帮助你
回复
15楼
lxsrzycll 发表于 2013-4-24 22:53 我也遇到过类似问题 就是合上断路器马上就断开了 断路器也没显示保护跳闸 原因就是不平衡电流引起的 …还有就是你的负载侧和开关侧没有公用一套接地系统 或者 两者接地系统没有联通,各自独立
回复
16楼
路过学习学习
回复
17楼
说的不清楚!涌流的几率比较大。电气就是这样没病不死人的,肯定有问题。