高压断路器跳闸
凌工
凌工 Lv.12
2013年04月12日 09:04:29
只看楼主

本人在工程上遇到个情况,在供电公司验收送电后,10kv变配电室投入使用。当出现外电中断和送电后,高压断路器经常合不上闸,把变压器的低压输出母排槽断开后,高压断路器合闸正常,把母排连接后,低压主断路器进线断开,高压断路器又出现跳闸,然后对母排槽绝缘测试正常。请大家分析是什么原因引起的啊?谢谢各位了!

2013年04月12日 11:07:47
2楼
高压断路器是一合就跳还是拒动作,高低压进线间有电气互锁吗?
回复
chengliju
2013年04月12日 11:38:09
3楼
高压断路器合不上时保护报过流跳闸吗?如果是过流跳的话、可能是你的低压侧符合没有退出。高压断路器带负荷合闸、冲击电流比较大造成高压断路器保护跳闸。
回复
xlhhym
2013年04月12日 13:09:52
4楼
变压器有合闸涌流的,断路器保护设计的时间没有躲过合闸涌流的时候,断路器会跳闸
回复
zyz8438
2013年04月12日 16:53:36
5楼
1、变压器高压侧开关跳闸,保护装置上应该会显示是什么保护动作?亲楼主提供相关保护动作信息。

2、极有可能是高压开关柜上保护定值整定(速断保护)偏小,无法完全躲过变压器合闸瞬间的励磁涌流。因为励磁涌流受各种因素影响,每次大小都会不同,所以出现有时能够合闸,有时合闸后速断保护动作跳闸的现象。之所以出现楼主所说的,把变压器低压侧母线槽断开后,开关能合闸,我个人认为只是巧合。励磁涌流跟有没有低压母线槽关系不是太大,拆除母线槽后,高压侧开关带变压器合闸的次数有限,很可能碰巧这几次励磁涌流比较小,保护没有动作。
回复
mb2262654
2013年04月15日 11:53:11
6楼
zyz8438 发表于 2013-4-12 16:53 1、变压器高压侧开关跳闸,保护装置上应该会显示是什么保护动作?亲楼主提供相关保护动作信息。2、极有 …这位仁兄答的可能性比较大
回复
wangle309
2013年04月15日 20:05:14
7楼
母联的情况呢,有没有相序问题,高低压相序不对,遇到过一次
回复
chenyoude9927
2013年04月16日 16:40:08
8楼
问题不清,以上分析为猜测,本人认为得根据实际情况进行分析
回复
凌工
2013年04月17日 08:31:52
9楼
sldhbds 发表于 2013-4-12 11:07 高压断路器是一合就跳还是拒动作,高低压进线间有电气互锁吗?合闸就跳了,供电公司来人把整定值调至允许的最大值,说不能再调了,他们也弄不清楚是什么原因,后来在母线槽中的各相间增加了绝缘板,合闸试验,高压断路器只偶尔跳闸。但是什么原因引起还没分析出来。
回复
diana_1305
2013年04月17日 08:53:50
10楼
真的是了解什么是电老虎了。
回复
zyz8438
2013年04月17日 14:26:01
11楼
peterlingg 发表于 2013-4-17 08:31 合闸就跳了,供电公司来人把整定值调至允许的最大值,说不能再调了,他们也弄不清楚是什么原因,后来在母 …高压断路器只是偶尔跳闸,更说明可能是保护躲不过励磁涌流所引起的。“供电公司来人把整定值调至允许的最大值,说不能再调了,他们也弄不清楚是什么原因”,供电局来干活的可能只是操作人员,不敢随意调整保护定值。可以问清楚,变压器的容量多大?高压侧额定电流多少?供电局来人所说的调到的保护整定值最大允许值(速断保护)是多少?问清楚了,你再发上来,让大家分析是否是定值整定的问题。