已建好的外墙和楼顶到底能不能开洞吗?
lihuajiancn
2013年04月11日 23:26:02
来自于中央空调
只看楼主

已建好的外墙和楼顶到底能不能开洞吗?这个好郁闷!一个办公楼的老总房间吸烟的排风,因为原建筑已做好没有预留排风管井(这里真要说一个设计院的各位老大,你们在设计的时候记得留几个管井啊,办公楼的老总房间都是要吸烟的,工业厂房都有工艺排风的),现老总办公室要排吸烟的风,需要外墙或者楼顶排,(外窗排风没戏了,太难看),施工队说怕漏水不敢开,也从来没开过,不会开。加上次听一位顾问说,已建好的屋顶和外墙正规的是不允许开洞的,到底有没有这样的规定啊。

已建好的外墙和楼顶到底能不能开洞吗?

这个好郁闷!

一个办公楼的老总房间吸烟的排风,因为原建筑已做好没有预留排风管井(这里真要说一个设计院的各位老大,你们在设计的时候记得留几个管井啊,办公楼的老总房间都是要吸烟的,工业厂房都有工艺排风的),现老总办公室要排吸烟的风,需要外墙或者楼顶排,(外窗排风没戏了,太难看),施工队说怕漏水不敢开,也从来没开过,不会开。

加上次听一位顾问说,已建好的屋顶和外墙正规的是不允许开洞的,到底有没有这样的规定啊。
免费打赏
fine_2009
2013年04月17日 11:11:07
2楼
屋顶尽量不要开洞,防水做不好就麻烦了;外墙如果是砖墙,涉及外墙立面,只要不破坏外墙美观和整体性倒是可以开。
另外楼主说的留几个管井,这个比较有难度,平时必须的风井和建筑专业协商都要争取,留几个不一定用的风井来占用建筑面积是很难的。
回复
chachababy
2013年04月18日 08:55:08
3楼
就因为老总抽烟就要加管道井吗。设计之初如果要求通风设计院没设计那是设计院的错,但是没要求通风就跟设计院没关系了啊。想排风只能在屋面开口了,只要结构允许防水能做好,另外,这不是暖通的工作,要让土建的会干防水的来干
回复
choujintmzx
2013年04月21日 19:55:20
4楼
只要结构允许,防水表示鸭梨不大
回复
lihuajiancn
2013年04月21日 21:14:20
5楼
chachababy 发表于 2013-4-18 08:55 就因为老总抽烟就要加管道井吗。设计之初如果要求通风设计院没设计那是设计院的错,但是没要求通风就跟设计 …我是甲方公司,其实很多时候甲方哪里有那么专业啊,不可能全部要求都提给设计院的。很多时候需要设计院考虑到啊!基本的东西。
回复
chachababy
2013年04月22日 08:42:36
6楼
lihuajiancn 发表于 2013-4-21 21:14 我是甲方公司,其实很多时候甲方哪里有那么专业啊,不可能全部要求都提给设计院的。很多时候需要设计院 …没参与过设计院的设计,不清楚他们的风格。如果是我们公司出设计,就会把满足正常使用的之外的一系列出来让甲方选择,比如新风集控变频之类的,根据需要定夺是否需要
回复
lihuajiancn
2013年04月22日 21:00:28
7楼
现在时代变了,感觉设计院的图纸一般不能施工,估计设计院的日子不好过,大家都应付了事。施工图基本上要修改到只剩下影子。