隔离开关疑问。
lch999
lch999 Lv.9
2007年09月05日 00:06:30
只看楼主

经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?期待详细答案。谢谢/

经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?
期待详细答案。谢谢/
免费打赏
lbf568123
2007年09月06日 11:07:00
12楼
隔离开关通常没有灭弧装置,也没有脱扣器之类的保护装置,这与断路器不同。
但是其断点可视,一般作检修时隔离之用。
回复
haiquan002
2007年09月06日 16:12:11
13楼
断路器上下级保护,整定值需要配合
用隔离开关是不是可以同上一级开关整定值,
回复
jjcjjc5
2007年09月06日 18:39:12
14楼
断路器短路的时候可能会拒动....拉隔离的时候断路器必须在断开的位置
回复
lingxuct
2007年09月06日 20:00:37
15楼
高压变电所双母线供电时,一条出线一个断路器,断路器的下面有一个隔离开关,断路器的上面分别与二条母线各有一个隔离开关。

请问,这隔离开关的作用是什么,应该明白了?
回复
wuhy1108
2007年09月06日 20:18:38
16楼
回复
huangmz69
2007年09月07日 06:44:35
17楼
隔离开关的主要作用是有明显断点,使下端设备维修时有明显电气间隙可以参考。
IEC中规定,隔离开关必须满足:有明显断点或明确断开指示、可以锁定在断开位置、断开后满足断绝缘、泄漏电流等参数;
现在断路器一般都具有隔离功能,上级不需要单独加装隔离开关
回复
绿叶随风
2007年09月07日 11:35:37
18楼
现在高压断路器一般都具有隔离功能,上级不需要单独加装隔离开关。低压固定式断路器上级要加刀开关,抽出式的就没有必要了
回复
yhcnb
2007年09月07日 11:45:30
19楼
隔离开关的作用是为了有一个明显的断开点,方便检修人员检修。还有是为了防止断路器勿动引起送电危及检修人员的安全。
回复
xswxy
2007年09月07日 11:51:47
20楼
隔离开关是供设备检修时用的,使其具有明显断开点,达到检修安全。隔离开关不能带负荷开断或启合,操作时应先断断路器后断隔离开关,送电时先合隔离开关后合断断路。
回复
wodeleihai
2007年09月07日 12:29:57
21楼
您好!我是一个不懂电气的人,也没有学过这个专业,我是女孩,但是我两年前就进了设计院,现在还是只是懂得一点点,会画点平面图及简单的配电箱系统,也不太清楚,怎么选择开关的大小或是那个截面的大小等,所以我会的并不多,且看书也看不明白什么,我只是个中专生,现在很郁闷的,如果是整个楼的配电我是做不下来的,我很想早点学会,好挣钱,我挺笨的,现在又找不到专业的人士带我教我.现在的动力方面我更是不知道.挺着急的,大家有没有什么好的办法可以指教呢?有人肯教我吗?从头到尾的.谢谢!