经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?期待详细答案。谢谢/
经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?
期待详细答案。谢谢/
2楼
隔离开关是供设备检修时用的,只能断开电压,不能带负荷开断,断开电压利于检修安全。操作上应为断开时,先断断路器后断隔离开关,送电时先合隔离开关后合断断路。
回复
3楼
主要是供配电规范上有一条:进线处应设隔离隔离电器.
所以现在有两种做法.
1,隔离开关+断路器
2,带隔离功能的断路器.
我都见过也做过.
但不知道这两种有什么本质区别?
只所以这样两种都做过是因为我在两个地方工作的时候两个地方审图的要求不一样!
回复
4楼
隔离开关的主要作用是有明显断点,使下端设备维修时有明显电气间隙可以参考。
IEC中规定,隔离开关必须满足:有明显断点或明确断开指示、可以锁定在断开位置、断开后满足断绝缘、泄漏电流等参数;
现在断路器一般都具有隔离功能,上级不需要单独加装隔离开关
回复
5楼
我常用施耐德的开关,有时碰到监理或审图的还要求在配电柜总开关前端加装一个隔离开关,公有公理、婆有婆理呀!
回复
6楼
带隔离功能的断路器一些标准呢
什么样的断路器才有隔离功能呀.
回复
7楼
隔离开关主要起隔离作用,有明显的分断点观察到,便于检修,安全。由于隔离开关没有灭弧装置所以不能带负荷拉合闸。在高低压配电电路的进线端都会装置具有隔离装置。低压柜如 抽屉柜,抽屉有隔离,抽出位置就相当于装了隔离开关。固定式柜体,在选择塑壳断路器时会选择插入式或者是抽出式。
回复
8楼
学习
回复
9楼
总进线处应设隔离开关
带隔离功能的断路器是不能保证在断路器通过短路故障电流时,还能起到隔离作用的。而隔离开关是能通过短路故障电流的。
当然,如果选用抽出式断路器,检修时可抽出断路器,分断主进线也是可以兼作隔离功能的。
现在低压隔离开关许多带有灭弧罩,可在紧急情况下带负荷分闸。
回复
10楼
利用高压带电显示的那个互感器,连带上一个电磁锁。高压不断电,无法打开操作面板,操作隔离开关(适用SF6开关)。
或是高压负荷开关+熔断组合的那种高压负荷开关。。。
回复
11楼
隔离开关是供设备检修时用的,使其具有明显断开点,达到检修安全。隔离开关不能带负荷开断或启合,操作上应为断开时,先断断路器后断隔离开关,送电时先合隔离开关后合断断路。