经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?期待详细答案。谢谢/
经常看到配电柜有一个隔离开关,再到断路器,不过在书上看隔离开关不可带电断负荷,请问这个隔离开关有什么用?如果是检修也要带电拉负荷啊,有断路器了还不够吗?
期待详细答案。谢谢/
22楼
呵呵
多看专业方面的书籍,有不懂的时候来这里问一下
大家知道的都会告诉你的这里有好多高手
学习就这样漫漫来把
好象没什么更捷径的办法了
回复
23楼
1. 规程规定:停电检修是要断开各方面可能来电的电源,使电路中至少要有一个明显的断开点;所以隔离开关是检修时用的.
2. 隔离开关分有灭弧罩和无灭弧罩型,它可以用来拉合空载的线路,拉合空载电流不大于5A的空载变压器
3. 抽屉式开关前不需要再装设隔离开关,因为在维修时可将抽屉式开关拉出至试验位置或检修位置,
回复
24楼
呵呵,这应该是高压部分
低压部分,无论抽屉式或者固定式,只要满足隔离功能的断路器,上端就不需要加装隔离开关
回复
25楼
学习了
回复
26楼
隔离开关是供设备检修时用的,使其具有明显断开点,达到检修安全。
回复
27楼
维修时必须断开隔离开关,确保安全,操作时应先断断路器后断隔离开关,送电时先合隔离开关后合断断路。
回复
28楼
支持4楼。
回复
29楼
隔离开关的主要作用是有明显断点,使下端设备维修时有明显电气间隙可以参考。
IEC中规定,隔离开关必须满足:有明显断点或明确断开指示、可以锁定在断开位置、断开后满足断绝缘、泄漏电流等参数;
现在断路器一般都具有隔离功能,上级不需要单独加装隔离开关
回复
30楼
一般高开柜都配置隔离开关和真空断路器(真空接触器),隔离开关配有五防锁,防止带电进入操作间。
回复
31楼
只是隔离开关在调节刀口开合时比较难调,哪位大侠能否指点一二
回复