紧急求助!!!建筑给水问题!!!
tqby_163
tqby_163 Lv.2
2007年09月04日 19:26:24
只看楼主

最近做工程的时候遇到个问题,想请求各位大虾帮忙出出注意!房子是学生宿舍,一共八层,每层有36个房间,每个房间有4个水龙头(马桶,淋浴以及两个水龙头)。生活给水变频设备,有三台水泵,功率是15个KW,扬程是60米,流量是45吨每小时,水泵的口径是80的,出口总管是150的。从一层到五层是一根80口径的水管供水,然后分到每个房间。6层至8层也是一根80口径的水管供水分到每个房间。现在的问题是校方要求400个水龙头保证同时出水。而我现在做的设备是三台水泵同时启动,3-5层和6-8层的出水一样,水很小很小!(一台水泵运转和三台水泵同时运转不是很明显)

最近做工程的时候遇到个问题,想请求各位大虾帮忙出出注意!
房子是学生宿舍,一共八层,每层有36个房间,每个房间有4个水龙头(马桶,淋浴以及两个水龙头)。
请问我是否可以在不破坏现在水管的情况下换大水泵?还是现在的主管太小?80口径水管的最大流速是多少?是不是80口径的水管满足不了这么多的水龙头?
马上学生就要入住了,学校催的好紧啊!有解决方案给我个,谢谢!头都大了。。。。。
免费打赏
lzq0523
2007年09月21日 10:37:56
12楼
管道应该没问题,集体宿舍的同时出流概率不时100%,按规范规定的出流概率的数打开试,有问题再该.
另外你说:(一台水泵运转和三台水泵同时运转不是很明显),可能是你的变频控制压力设定有问题.适当提高一些试试
回复
chenlei2002.007
2007年09月21日 11:40:58
13楼
我想,你能不能将三台泵分开单独供水,分成三个区域,如1、2、3层为一个供水单元,4、5、6为一个单元,7、8层为一个单元。如果校方有特殊要求也可以再将三台泵的出水管串通,并加好控制阀门,并设为常关。具体阀门怎么设,我想你学水的就不用多说了吧!
回复
chhm
2007年09月21日 12:01:26
14楼
每间多少人?俺用“概率法”计算,给你核算一下
http://co.163.com/forum/content/90_875686_1.htm
回复

相关推荐