在综合楼排水系统中,伸顶通气不是直上直下 需要拐弯 这时2个伸顶通气管能合用吗

在综合楼排水系统中,伸顶通气不是直上直下 需要拐弯 这时2个伸顶通气管能合用吗
免费打赏
在水一方oo
2013年04月11日 18:05:15
2楼
楼主说的两个通气立管合用指的是...给个图示看的清楚点
回复
火山冰释
2013年04月11日 20:17:06
3楼
可以,合并之后叫汇合通气管,汇合通气管管径计算见水规4.6.16
回复
lindavsq1224
2013年04月11日 22:50:02
4楼
ailaohu0042 发表于 2013-4-11 20:17 可以,合并之后叫汇合通气管,汇合通气管管径计算见水规4.6.16谢谢了 呵呵
回复
无情剑客
2013年04月12日 16:50:37
5楼
:):):):):):):):):D
回复
smallhu5566
2013年04月13日 11:24:27
6楼
若都是伸顶通气立管,要汇合后不知道管道的排水能力有没有保障,哪位大神给点确定的说法
回复
大西瓜
2013年04月13日 15:33:43
7楼
参照《建筑给水排水设计规范》,第4.6.16 条, 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。
回复
lindavsq1224
2013年04月15日 16:40:45
8楼
libinbinly 发表于 2013-4-13 15:33 参照《建筑给水排水设计规范》,第4.6.16 条, 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管 …正好看到了 ,谢谢