百级风量选取
xrrnjj
xrrnjj Lv.4
2013年04月11日 15:02:40
只看楼主

请教一下,50平方的百级净化房,层高2.2m,准备用MAU+AHU+FFU的形式,MAU的风量选取应该在1000CMH左右,我想问一下,AHU的风量应该取多少处理?

请教一下,50平方的百级净化房,层高2.2m,准备用MAU+AHU+FFU的形式,MAU的风量选取应该在1000CMH左右,我想问一下,AHU的风量应该取多少处理?
免费打赏
wanqianjin
2013年04月18日 11:38:00
2楼
百级换气次数乘空进体积@
回复
zxlaht
2013年04月28日 15:30:40
3楼
楼上你简直就。。。
AHU的计算和房间的换气次数无关(我的这句话只适用于百级有FFU的情况,如果AHU+HEPA则风量为换气次数*体积)。你首先计算房间负荷Q(含FFU的马达散热);房间允许温差(比如T=10°);风量=Q/T/1.2(单位自己换算)。
你需要考虑的是温度均匀性问题,AHU的送风需要均匀送至房间内。
回复
zz446861054
2013年08月29日 11:40:10
4楼
谢谢楼主好意!
回复

相关推荐

APP内打开