2楼
是要修改构造吗?是的话在添加屋面的界面中点击修改。参见附图
回复
3楼
我是觉得透明屋面 应该有一部分太阳辐射的热量的 但是 如果是屋面的参数来设置的话 默认的是没有辐射 只有维护结构传热 是吧 那我们算透明屋面的时候 是不是 要选择外窗 水平? 但是这样的话 感觉很别扭
回复
4楼
cryogen 发表于 2013-4-11 14:27 是要修改构造吗?是的话在添加屋面的界面中点击修改。参见附图我是觉得透明屋面 应该有一部分太阳辐射的热量的 但是 如果是屋面的参数来设置的话 默认的是没有辐射 只有维护结构传热 是吧 那我们算透明屋面的时候 是不是 要选择外窗 水平? 但是这样的话 感觉很别扭
回复
5楼
cryogen 发表于 2013-4-11 14:27 是要修改构造吗?是的话在添加屋面的界面中点击修改。参见附图还有个问题就是 夏天外门开启的这部分失去的热量 我们要考虑吗 在哪边可以添加的
回复
6楼
budiangou 发表于 2013-4-11 14:30 我是觉得透明屋面 应该有一部分太阳辐射的热量的 但是 如果是屋面的参数来设置的话 默认的是没有辐射 …也是,这个计算有什么参考的资料吗,我从设计手册上并没有找到关于玻璃屋面的计算方法或者应该注意的一些问题,修正系数什么的,如果你有相关的设计书籍的话可以告诉我,我看下,然后后续修改的话也好有理有据。:):handshake
回复
7楼
cryogen 发表于 2013-4-11 14:34 也是,这个计算有什么参考的资料吗,我从设计手册上并没有找到关于玻璃屋面的计算方法或者应该注意的一些 …这个是我自己考虑的内容 因为我考虑的 透明屋面的 的太阳辐射是可以透过玻璃的 跟 窗户是一个道理 只是窗户是竖直的 而屋面是平行的 所以也不知道考虑的对不对
回复
8楼
budiangou 发表于 2013-4-11 14:31 还有个问题就是 夏天外门开启的这部分失去的热量 我们要考虑吗 在哪边可以添加的这个是要计算的,新规范47页7.2.2第7条渗透空气带入的热量是要计算进去的。添加的时候按照渗透去添加。在负荷计算界面上最右边一栏添加负荷中选择渗透就行了
回复
9楼
budiangou 发表于 2013-4-11 14:41 这个是我自己考虑的内容 因为我考虑的 透明屋面的 的太阳辐射是可以透过玻璃的 跟 窗户是一个道理 只是 …这个我也没看到,从规范中看的要计算通过透明围护结构进入的太阳辐射热量,但是后边有这项的只有外窗,还没看见屋面应该怎么计算。
回复
10楼
cryogen 发表于 2013-4-11 14:51 这个我也没看到,从规范中看的要计算通过透明围护结构进入的太阳辐射热量,但是后边有这项的只有外窗,还 …还有个问题 我从二层的一个房间想复制到三层 且想把2003 改成3003 然后删掉原来的3003 我应该怎么操作的 琢磨了很久没搞明白 刚开始用天正的负荷计算 疯了 我不会添加图片
回复
11楼
budiangou 发表于 2013-4-11 15:01 还有个问题 我从二层的一个房间想复制到三层 且想把2003 改成3003 然后删掉原来的3003 我应该怎么操作 …修改房间名称的话要点击三下房间名称然后就能修改了。
回复