本帖最后由 ca35157625 于 2013-4-11 10:16 编辑 不一定最远路径就是最不利点,三通,四通等当量局部损失很大的,很可能造成沿程损失还不如局部损失大,近期本人针对论坛里有人拿一些错误误导大家,本人列举一二,如下图所示:这个最远路径(最左下角)是大多数人认为的最不利点。可这未必正确,请看第5-12节点组成的管段,它是由DN50的三通+DN50到DN32的变径组成,而这个当量损失一共是3.1+0.45=3.55 ,而第5-4管段是50到32的变径损失是0.45,而4-3管段是32的弯头损失是0.9一共损失是0.45+0.9+沿程损失(很短,具体数值这里不详细算)最后小于3.55!!!所以这里反而10号喷头才是最不利的点!

本帖最后由 ca35157625 于 2013-4-11 10:16 编辑

不一定最远路径就是最不利点,三通,四通等当量局部损失很大的,很可能造成沿程损失还不如局部损失大,近期本人针对论坛里有人拿一些错误误导大家,本人列举一二,如下图所示:
153640a9dvyh1qnkpdyqsy.jpg
这个最远路径(最左下角)是大多数人认为的最不利点。2013年04月15日 10:58:42
12楼
学习了,楼主牛!
回复
貌似很忙
2013年04月15日 15:56:06
13楼
喷淋管网状态很复杂,需要很多次的实验来建立数学模型,根据数学模型设计的软件并不一定可靠。多计算几次,多假设几个最不利点进行校核,对于设计人员来说还是有必要的。谁对谁错,只能对某一种具体情况通过实验来证明哦。
回复
ca35157625
2013年04月15日 17:16:09
14楼
dodozo 发表于 2013-4-15 15:56 喷淋管网状态很复杂,需要很多次的实验来建立数学模型,根据数学模型设计的软件并不一定可靠。多计算几次, …你这个方法本身就是不准确的啊,最不利点是不能假设的,是得通过水力计算得到的最不利点才是正确的,规范也规定,包括管径等,得水力计算来确定的。至于水力计算方法,你们平时的计算方法是有弊端和漏洞的,不应该从所谓的最远路径回算到泵房,应该是从泵房算到每个节点的压力,当然压力最小的才是最不利的。因为真正流水可是从泵开始的,而非“最不利!”
回复
君临天下
2013年04月17日 09:36:46
15楼
学习了。扬程要满足最不利点压力。如果选择错误,计算扬程偏小。关键是消防最后扬程乘以安全系数的。