奉上做过的钢结构工程,请提宝贵意见
天使眼神
2013年04月11日 09:55:32
只看楼主

本帖最后由 ella-chen 于 2013-4-11 09:57 编辑 该工程为75乘108米的三连跨轻钢结构厂房。还在施工前期中间抗风柱需用钢板与钢梁连接,现在还没有做,女儿墙现在还没有焊接。这张中的两个天沟是吊车没法吊到位只好一次吊两个上去,工人再挪到另一间去,这个各位别拍砖!

本帖最后由 ella-chen 于 2013-4-11 09:57 编辑


该工程为75乘108米的三连跨轻钢结构厂房。还在施工前期中间抗风柱需用钢板与钢梁连接,现在还没有做,女儿墙现在还没有焊接。
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg
这张中的两个天沟是吊车没法吊到位只好一次吊两个上去,工人再挪到另一间去,这个各位别拍砖! 7.jpg

8.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg

免费打赏
凯特你好
2013年04月11日 10:01:12
2楼
话说你的一部分梁接口处是不是没有处理啊,还在生绣呢,而且你这现场是不是很乱啊,安全意识有待提高吧,哈哈
回复
天使眼神
2013年04月11日 10:10:49
3楼
谢楼上指点,生锈是由于在运输过程中防锈漆被磨损,在现场存放过长造成的!现场甲方在回填土,与工程相抵触,无法避免啊!
回复
whong003
2013年04月11日 13:12:26
5楼
安全意识是个严重问题

非常严重
回复
天涯居士
2013年04月12日 08:02:51
6楼
只看图片不知道设计结果。
回复
zyb15023265759
2013年04月12日 09:23:35
7楼
楼主的屋面不知道采用什么材料,采用什么形式,而且屋面与梁采用什么连接形式,包括钢柱之间采用抗风柱还是采用柱间采用斜撑形式等,希望楼主继续传上。
回复
wws6112
2013年04月12日 10:05:00
8楼
你的工地都不需要搭设脚手架吗,起码的安全保障啊!!
回复
jianhongzhen
2013年04月12日 16:29:08
10楼
抗风柱没跟主梁连接啊:L,我也做过中间节点部分不好搭接抗风柱,现场施工要稍作调整。
回复
liguangsheng1234
2013年04月12日 18:30:19
11楼
应减少现场焊接工作量,例如女儿墙以及天窗架,你这样做除了不能保证质量外,尚烧坏油漆
回复
wangxiaojian614
2013年04月12日 21:25:28
12楼
安全要加强下,上面在干活,下面的人站着不带安全帽很危险
回复
ggquan0601
2013年04月12日 23:46:21
13楼
看着挺不错的,自己也一直想做一个这样子的工程,可惜单位一直没有这样的机会 继续等吧
回复