某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人•min)。采用初中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量为( )。A 1853m3/h B 1188m3/h C 2376m3/h D 2970m3/h答案给的是A
某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人•min)。采用初中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量为( )。
A 1853m3/h B 1188m3/h C 2376m3/h D 2970m3/h
答案给的是A
2楼
请高手指点,做了半天没得出结果,我是按非单向流的公式计算的。
回复
3楼
所需通风量,就是从车间排除的风辆,用尘平衡计算,
回复
4楼
楼上能否把解题的大概步骤写一下啊,多谢!!
回复
5楼
按均匀分布非单向流计算,如下:
Ns=M(1-s)(1-η)=2000x0.3x0.025=15PC/m3
G=10x1000/6x6x3.3=84.2
n=60G/(aN-Ns)=60x84.2/(0.6x360-15)=25
L=25x6x6x3.3=3000m3/h
与答案不符,但由室内菌落数350PC/L=350000PC/m3判断为7级洁净室,根据教材7级洁净室换气次数不小于15次/h。得L=15x6x6x3.3=1782m3/h。
回复
6楼
谁告诉你“由室内菌落数350PC/L”?
回复
7楼
送风量假设x
人员发菌量=10*1000*60=600000个/m3
新风发菌量=x*0.3*2000=600x个/m3
室内发菌量=x*0.7*350=245x个/m3
室内含菌量=x*350=350x个/m3
两级过滤器串联过滤效率1-(1-0.5)(1-0.95)=0.975
(600x+245x)*(1-0.975)+600000=350x
x=1824 和选项A接近。
回复
8楼
按均匀分布非单向流计算,如下:
Ns=M(1-s)(1-η)=2000x0.3x0.025=15PC/m3
G=10x1000/6x6x3.3=84.2
n=60G/(aN-Ns)=60x84.2/(350-15)=15
L=15x6x6x3.3=1792m3/h
回复
9楼
觉得7楼的计算比较正确!习惯性的做法,我也会按照8楼这么做,但不知道这样做是否对 !
回复
10楼
值得学习参考中,没有计算过,有待学习..........
回复
11楼
不好意思,先前没有看清题,弄错了。
7楼的算法基本正确,但是有点小错误,因为回风是不可能经过初效的。我来做些修正。
送风量假设x
人员发菌量=10*1000*60=600000个/m3
新风发菌量=x*0.3*2000=600x个/m3
室内发菌量=x*0.7*350=245x个/m3
室内含菌量=x*350=350x个/m3
两级过滤器串联过滤效率1-(1-0.5)(1-0.95)=0.975
(600x)*(1-0.975)+(245x)*(1-0.95)+600000=350x
x=1859 ,选A。
回复