某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人•min)。采用初中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量为( )。A 1853m3/h B 1188m3/h C 2376m3/h D 2970m3/h答案给的是A

某手术室容积为6m×6m×3.3m,共有10人,室内人员发菌量为1000菌落/(人•min)。采用初中效两级过滤器,滤菌效率分别为0.5及0.95,新风量30%,室内菌落数不高于350个/m3,大气含菌落数为2000菌落/m3,则所需通风量为( )。
A 1853m3/h B 1188m3/h C 2376m3/h D 2970m3/h

答案给的是A
免费打赏
song69
2007年09月06日 16:58:22
12楼
8楼的按教材公式计算正确,但安全系数没给是否可不考率!按照11楼这么做,原理也对 ,考试应该按那个做,谁专业做洁净的解释一下。
回复
vincent_nk
2007年09月06日 17:15:51
13楼

呵呵,回风为何不可能经过初效?难道你的初效装在新风管上?
回复
haidq
2007年09月07日 08:13:03
14楼
回风的洁净度比新风经过初效都高,如果你非要把干净的和脏的混到一起,把初效设备选大,再来一遍,谁也不会拦你。
回复
haidq
2007年09月07日 09:06:01
15楼
转帖净化设计的基本方案
回复
yuzhoufeng
2007年09月07日 10:14:10
16楼
回风与新风混合后菌量:2000×30%+350×70%=845个/m^3
过滤后:845×(1-0.5)×(1-0.95)=21个/m^3
发菌量:1000×10×60=600000个/h
风量L=600000/(350-21)=1824m^3/h
选A
回复