多层商业建筑自动扶梯下需要设置喷淋吗?
君临天下
君临天下 Lv.11
2013年04月10日 11:05:10
只看楼主

多层商业建筑自动扶梯下需要设置喷淋吗?设置如何设置。单独喷淋立管吗?因为一般都是防火卷帘隔开的。

多层商业建筑自动扶梯下需要设置喷淋吗?设置如何设置。单独喷淋立管吗?因为一般都是防火卷帘隔开的。
oasisking
2013年04月10日 21:59:06
2楼
只需要在一层扶梯下设置喷头就可以,因为这里可能会堆放杂物,每层设置就没有必要了吧
回复
貌似很忙
2013年04月11日 17:22:57
3楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-15 16:13 编辑

还要参考高规3.0.1条进行设计。如果符合高规条件是一定要做了,应按独立防火分区处理。低规不适用24以上公共建筑,24米以下公共建筑低规没有明确规定,你应咨询当地消防,审图部门的意见。

回复
wqwsn99
2013年04月12日 11:53:38
4楼
期待高手回答~
回复
jj5483
2013年04月12日 17:05:44
5楼
上下均设置防火卷帘的自动扶梯可在最顶及一层扶梯下设置喷淋管网,可由卷帘上梁上预留套管供喷淋管通过;
回复
云飘飘
2013年04月13日 07:42:21
6楼
需要设置的,可与本层合用水流指示器,宜单独设置水流指示器。
回复
君临天下
2013年04月13日 16:33:04
7楼
jj5483 发表于 2013-4-12 17:05 上下均设置防火卷帘的自动扶梯可在最顶及一层扶梯下设置喷淋管网,可由卷帘上梁上预留套管供喷淋管通过;需要单独设置水流指示器?
回复
jj5483
2013年04月15日 09:30:02
8楼
whadihuazhzh 发表于 2013-4-13 16:33 需要单独设置水流指示器?需要单独设置水流指示器;
回复
君临天下
2013年04月15日 21:04:57
9楼
jj5483 发表于 2013-4-15 09:30 需要单独设置水流指示器;应该是的!单独的防火分区
回复
抓狂
2013年04月21日 21:36:22
10楼
8楼正解,要加水流指示器的
回复
君临天下
2013年04月22日 14:49:53
11楼
lologoo 发表于 2013-4-21 21:36 8楼正解,要加水流指示器的嗯,明确就行。
回复

相关推荐

APP内打开