变压器前后(高压侧与低压侧)电流互感器变比选择
lpz619
lpz619 Lv.9
2013年04月10日 09:35:31
只看楼主

本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑 假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?

本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑

假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?
1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;
1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;
看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;
低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?
还有开闭所馈线的电流互感器都是600/5,但是见过的一个工程这根线出来带了15000KVA的负荷,考虑到同时系数可能也够用,但为何不按最大负荷时考虑?
哪本规范上有这方面的要求(我没找到)或者对这方面认识比较清楚,求前辈们指教,不胜感激!!!

变压器出线.jpg


变压器进线.jpg

免费打赏
xingzhinong
2013年04月10日 09:35:32
12楼
高压侧电流是58A,选测量的75/5的电流互感器。低压侧电流1445A,低压断路器选的2000A的,电流互感器测量的也选2000/5的,计量的话,选1500/5的
回复
点点滴滴
2013年04月16日 08:04:25
13楼
路过学习下
回复
bb510213
2013年04月16日 11:09:13
14楼
liu583829685 发表于 2013-4-11 10:16 高压侧有选75/5的,低压侧选1500/5,8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电 …请教一下,1000kVA,实际负荷电流最大也不超过58A,我理解的是如果一次侧按58*60%且不是电变比更小吗,求解释更清楚一些,小弟刚学,谢谢
回复
tm1234567891
2013年04月16日 14:12:34
15楼
同意12楼的说法 够犀利
回复
dqzdhyl
2013年05月27日 12:46:00
16楼
75/5,1500/5(或2000/5)
:)
回复
wrgwrhr
2013年11月01日 16:29:26
17楼
75/5,1500/5
回复
gaokongcao
2013年11月01日 19:15:48
18楼
高压侧电流是58A,选测量的75/5的电流互感器。低压侧电流1445A,低压断路器选的2000A的,电流互感器测量的也选2000/5的,计量的话,选1500/5的
回复
lyh9801
2013年11月02日 10:09:16
19楼
路过!学习一下相关的规范! 12楼

DLT 866-2004 电流互感器和电压互感器选择及计算导则
回复
马老
2013年11月02日 10:22:18
20楼
对于高压侧的保护绕组选100/5A最好,75/5A问题不大(大部分人都会这样选),如果你校验保护的话,75/5A会有点小了,但现在多是综合保护器,对保护值的整定范围比较宽,所以对互感器的变比选择裕度较大。
回复
txs_1988
2013年11月04日 16:58:59
21楼
jw510213 发表于 2013-4-16 11:09 请教一下,1000kVA,实际负荷电流最大也不超过58A,我理解的是如果一次侧按58*60%且不是电变比更小吗,求解 …你弄反了。。。