变压器前后(高压侧与低压侧)电流互感器变比选择
lpz619
lpz619 Lv.9
2013年04月10日 09:35:31
只看楼主

本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑 假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?

本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑

假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?
1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;
1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;
看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;
低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?
还有开闭所馈线的电流互感器都是600/5,但是见过的一个工程这根线出来带了15000KVA的负荷,考虑到同时系数可能也够用,但为何不按最大负荷时考虑?
哪本规范上有这方面的要求(我没找到)或者对这方面认识比较清楚,求前辈们指教,不胜感激!!!

变压器出线.jpg


变压器进线.jpg

免费打赏
anhuidiangong
2013年04月10日 09:38:59
2楼
高压选100/5的,低压选择2000/5的。电流互感器的精度,在其电流达到额定值的30%就可以保证了。

wx_1561600298545:请问后一句室设么意思???怎么理解

八0后的幸福:好像有个规范要求吧?

回复
qq1228023322
2013年04月10日 12:51:43
3楼
同意楼上···············
回复
张定
2013年04月10日 16:29:21
4楼
如果计量要精确的话,高压用75/5,低压用1500/5对补偿控制取样较好,不过要看负荷是集中在一个时间段,还是用基本平衡负荷。
回复
arui1097
2013年04月10日 17:44:55
5楼
同意沙发的观点
回复
zsf6412
2013年04月10日 21:29:32
6楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-10 09:38 高压选100/5的,低压选择2000/5的。电流互感器的精度,在其电流达到额定值的30%就可以保证了。同意你的观点
回复
liu583829685
2013年04月11日 10:12:41
7楼
高压侧有选75/5的,低压侧选1500/5,
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
回复
liu583829685
2013年04月11日 10:16:05
8楼
高压侧有选75/5的,低压侧选1500/5,
8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电流达到额定值的60%,且不应小于30%(S级为20%)的要求,也可选用较小变比或二次绕组带抽头的电流互感器。电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
变比不可选大了,否则误差的太大
回复
liyuwei20080
2013年04月11日 10:33:37
9楼
学习了,这个问题地区差异可能也很大,我到一个新地方后,用原来的思路,图纸都审不过去,都偏小。
回复
lpz619
2013年04月15日 09:04:28
10楼
恩,好像这个选型不是很严格,能满足测量需求就可以了...
回复
lpz619
2013年04月15日 09:05:50
11楼
刚看到一个前辈说的,低压侧指针式选2000/5,电子式选1500/5