请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?急!!!
lzm198602
lzm198602 Lv.2
2013年04月09日 15:52:44
只看楼主

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.
免费打赏
msb1989
2013年07月13日 15:50:53
22楼
你可以用隔离开关熔断器组合电器,谢谢!
回复
闲云孤鹤
2013年07月14日 11:37:39
23楼
用隔离开关
回复
红苹果
2013年07月16日 21:21:49
24楼
隔离就行,互感器画法有误吧
回复
daizhijuan197910
2013年08月26日 16:24:24
25楼
用隔离开关即可!
回复
sjg9876
2013年08月26日 17:29:13
26楼
用隔离开关,维修也方便,下面的框架断路器可以保护.
回复
zehom_0506
2013年10月09日 21:05:22
27楼
loujinpu 发表于 2013-4-10 15:08 用刀熔多次一举,电流互感器为什么用7个啊?是不是计量跟测量画一起了?
回复
sjg9876
2013年10月17日 12:50:36
28楼
我的意见主进线开关用隔离开关,若进出线柜在一面上,分出线开关也用隔离开关,或用可摇出的框架式断路器,不能用固定安装的,否则没有隔离功能。:)
回复
zxr2625
2013年10月17日 21:57:44
29楼
用抽屉式的断路器就可以的