请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?急!!!
lzm198602
lzm198602 Lv.2
2013年04月09日 15:52:44
只看楼主

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.
免费打赏
zyz8438
2013年04月12日 17:10:20
12楼
lzm198602 发表于 2013-4-9 16:48 用隔离开关是从安全方面考虑还是从经济方面考虑呢?当然是经济性。从必要性方面而言,没有必要用刀熔开关,采用隔离开关就足够了。
回复
zyz8438
2013年04月12日 17:12:29
13楼
lingxuct 发表于 2013-4-11 15:02 偶用框架式断路器,有隔离功能。呵呵,老版主跟我这里用法一样。但这里必须是可摇出的框架式断路器,不能用固定安装的,否则没有隔离功能。
回复
正在向您学习
2013年04月24日 21:36:44
14楼
用隔离开关,下面的框架断路器可以保护.
回复
水中央
2013年04月24日 23:21:27
15楼
刀闸,保险,开关,ct,都快齐了
回复
zhixiansheng
2013年04月25日 12:21:29
16楼
我用抽出式框架断路器,有隔离功能,有兼备保护
回复
ylm152
2013年04月28日 14:56:52
17楼
楼主问题解决了吗?
回复
红苹果
2013年04月29日 11:20:47
18楼
:lol
挺好玩也挺热闹的。。用隔离即可。。一般跟着变压器后面的电流稍大都会用框架的
回复
cauchyss
2013年04月29日 11:45:05
19楼
我觉得用隔离开关好,刀熔开关中的熔断器烧了换很麻烦的。
回复
sunchengshun
2013年05月07日 09:34:34
20楼
隔离开关就行了
回复
wboy8759
2013年05月07日 14:12:49
21楼
lzm198602 发表于 2013-4-9 20:53 进线4011如果用刀熔开关的话,有没有什么影响?401为框架断路器用刀熔开关是多此一举,熔断器和断路器都属于保护电器,保护特性不便配合,如此重复设置反而影响可靠性。
回复

相关推荐

APP内打开