请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?急!!!
lzm198602
lzm198602 Lv.2
2013年04月09日 15:52:44
只看楼主

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.

请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手.
免费打赏
zyz8438
2013年04月09日 16:32:12
2楼
低压进线柜还是用隔离开关好了!
回复
lzm198602
2013年04月09日 16:48:59
3楼
zyz8438 发表于 2013-4-9 16:32 低压进线柜还是用隔离开关好了!用隔离开关是从安全方面考虑还是从经济方面考虑呢?
回复
正在向您学习
2013年04月09日 20:07:39
4楼
主进线开关用隔离开关,若进出线柜在一面上,分出线开关用刀熔开关
回复
lzm198602
2013年04月09日 20:53:28
5楼
dongying8046 发表于 2013-4-9 20:07 主进线开关用隔离开关,若进出线柜在一面上,分出线开关用刀熔开关4637015进线4011如果用刀熔开关的话,有没有什么影响?401为框架断路器
回复
黑铁匠
2013年04月10日 06:29:00
6楼
隔离开关即可啊,进线隔离开关后面还有断路器保护的
回复
w123z456x789
2013年04月10日 06:59:27
7楼
隔离开关就可以
回复
m1911a01
2013年04月10日 13:11:15
8楼
用隔离开关即可
回复
loujinpu
2013年04月10日 15:08:07
9楼
用刀熔多次一举,电流互感器为什么用7个啊?
回复
qidazi
2013年04月10日 21:25:03
10楼
看到这个图,想到最近做的图上只有一个手车式断路器和地刀,没有隔离开关,这有什么差别没?
回复
lingxuct
2013年04月11日 15:02:59
11楼
偶用框架式断路器,有隔离功能。
回复

相关推荐