中庭每层回廊喷淋系统。别告诉我你发现了~
君临天下
君临天下 Lv.11
2013年04月09日 13:22:04
只看楼主

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-9 13:26 编辑 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版) 5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 条文解释:3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m。喷淋系统规范中:详附件:需要说明的问题。设计时,注意喷淋的间距

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-9 13:26 编辑

高层民用建筑设计防火规范GB50045-952005年版)
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
条文解释:3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m
喷淋系统规范中:详附件:
需要说明的问题。设计时,注意喷淋的间距
免费打赏
crystal851202
2014年10月22日 09:19:37
22楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
zhutingshun
2014年10月22日 22:10:22
23楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
vick_lin
2014年10月23日 09:01:22
24楼
神啊,这个都被你发现了,做这么久设计,还是第一次知道这个事情。不过不知道审图的人知道不;P
回复
zzx1354
2014年10月27日 09:42:00
25楼
学习了
以后碰到类似的问题,得好好注意了
回复
hetae
2014年10月27日 16:03:10
26楼
中庭与中庭回廊肯定不是一回事,中庭不能设置自喷,回廊可以。没什么异议。
回复
ccliluo
2014年10月28日 09:19:36
27楼
学习,海绵状态
回复
bingzhijuelian
2015年02月11日 21:00:50
28楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
水电杂牌军
2015年07月28日 10:41:26
29楼

我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
lichangan1000
2015年07月28日 11:29:01
30楼
再加一条,回廊喷头采用快速响应喷头。自喷6.1.6
回复
lichangan1000
2015年07月28日 11:29:52
31楼
应为环廊。