本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-9 13:26 编辑 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版) 5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 条文解释:3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m。喷淋系统规范中:详附件:需要说明的问题。设计时,注意喷淋的间距
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-9 13:26 编辑
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
条文解释:3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m。
喷淋系统规范中:详附件:
需要说明的问题。设计时,注意喷淋的间距
12楼
加深印象,加深学习,谢谢楼主。
回复
13楼
中庭的回廊指的是中庭边上的回字型走道。需要看防火卷帘设置位置和类型。高规的数据其实是采用的喷淋加密布置保护防火卷帘的闭式喷头的布置间距。不是条纹而是说明,是一种过时的做法。
参数不明确,设置方法不明确,需要改进。
回复
14楼
xiongmaoji 发表于 2013-4-17 15:06 中庭的回廊指的是中庭边上的回字型走道。需要看防火卷帘设置位置和类型。高规的数据其实是采用的喷淋加密布 …“不是条纹而是说明,是一种过时的做法。”能说明根据及原因吗
回复
15楼
xiongmaoji 发表于 2013-4-17 15:06 中庭的回廊指的是中庭边上的回字型走道。需要看防火卷帘设置位置和类型。高规的数据其实是采用的喷淋加密布 …你应该说的是对的。回廊这个2.0~2.8应该是加密保护卷帘了。这个高规规定喷淋的东西,还是在条文解释里面,我们水的应该还是要按喷淋规范做才专业点。
回复
16楼
"不是条纹而是说明,是一种过时的做法。"能说明根据及原因吗?
因为喷淋加密采用的是水幕的设计参数,本身不合适。
这是从NFPA的楼层洞口加密喷淋布置而来,套用到防火卷帘保护不是很合适。
高规的制定之后,新喷规注意到这个问题,没有再提倡这种做法,只是强调了防火卷帘的水幕保护。但对于大面积的防火卷帘采用水幕保护并不可行。
造成高规和喷规的脱节。
市场上采用背火面温升为判定条件的甲级钢制卷帘很难采购,常常不得已采用喷淋加密保护的措施,但设计参数不明确,做法不明确,水量不明确。所以是一种过时的做法。
回复
17楼
中庭的回廊指的是中庭边上的回字型走道。需要看防火卷帘设置位置和类型。高规的数据其实是采用的喷淋加密布 ...
回复
18楼
按照喷水强度布置喷头,保证回廊处没有空白点。这个距离仅是一个范围,走道有宽窄,一切应以喷淋设计规范为准。不过楼主确实很强
回复
19楼
呵呵,不过不是我强大,是我们平时应该多学习规范
回复
20楼
抓狂 发表于 2013-4-18 11:19 你应该说的是对的。回廊这个2.0~2.8应该是加密保护卷帘了。这个高规规定喷淋的东西,还是在条文解释里面, …“”不是条纹而是说明,是一种过时的做法。“能说明根据及原因吗”这实际上是对于条文与说明的关系问题,不过,参加过江苏省审图中心培训人都知道,我们执行的是条文而不是说明.
回复