请教配电柜无端跳闸事宜
gjr0203
gjr0203 Lv.2
2013年04月08日 18:06:56
只看楼主

10kv出线柜真空断路器(ABB)出现跳闸现象,综保(SJ7)未显示分闸故障,也无故障记录,经询问也无人为分闸,检查线路设备无故障后送电正常合闸。刚开始2月跳次闸,现在发展为半个月跳次闸,查不到跳闸原因很是苦恼。请教各位大侠可遇见过类似情况,望高人指点一二为感!

10kv出线柜真空断路器(ABB)出现跳闸现象,综保(SJ7)未显示分闸故障,也无故障记录,经询问也无人为分闸,检查线路设备无故障后送电正常合闸。刚开始2月跳次闸,现在发展为半个月跳次闸,查不到跳闸原因很是苦恼。请教各位大侠可遇见过类似情况,望高人指点一二为感!
免费打赏
zsphn6666
2013年04月09日 08:36:21
2楼
1、是不是机械机构的问题造成开关偷跳2、直流系统有没有出现两点接地现象。3、有可能保护出口动作但没报故障记录,可以在保护出口并接一个继电器(自锁)以便确认是否是保护出口动作。
回复
lingxuct
2013年04月09日 08:45:29
3楼
10KV真空断路器ABB是VD-4,跳闸后7SJ(西门子综保)无记录(可能楼主不会查,手动分闸也应有记录),只能说明不是保护动作,没有故障的情况下自动分闸了。

支持楼上朋友的意见,进一步查明原因。重新查综保内“事件记录”和“录波数据”;
检查分闸回路的绝缘电阻,检查所有与分闸相关的线路(包括端子排上相邻接线的情况)。

应该说这种故障不难查,楼主不要怀疑综保会出什么问题!
回复
anhuidiangong
2013年04月09日 08:49:33
4楼
开关偷跳。检查跟跳闸所有有关的部分,特别是非电量这一块,一般情况下,用7SJ时,设计时非电量部分不进保护,支持上述说法,在跳闸回路加信号继电器。
回复
hcs3577
2013年04月09日 11:25:06
5楼
我单位也发生过这种事故。更换综保无效,最后重新配线、更换端子排、更改接插件插针位置,现已接近一年未再发生事故。
回复
gjr0203
2013年04月23日 15:46:37
6楼
综保、断路器均已检查无问题,线路出线柜无非电量接入保护,如果再出现无故障跳闸,只好重新配线更换端子排。
回复

相关推荐

APP内打开