新人急求大侠指点,一个600平方的档案室,里面有做气体灭火,是不是只做排风就可以了,排风按什么算?还要不要做新风,新风怎么算?
新人急求大侠指点,一个600平方的档案室,里面有做气体灭火,是不是只做排风就可以了,排风按什么算?还要不要做新风,新风怎么算?
2楼
气体灭火跟暖通没什么关系吧~,该做什么就还做什么啊
回复
3楼
还是有做过的人给指点一下吧
回复
4楼
要做平时排风和事故通风
回复
5楼
做事故后排风措施上有具体条文
回复
6楼
排除气体灭火后有害气体的风机单独设置,于房间下部设置电动风口,常闭,风机远程电动和手动开启,连锁风口开启,并于房间外便于操作处设置开关。
回复
7楼
风机需不需要做单独的机房,还是可以吊装在档案室内?
回复
8楼
1,平时通风正常做。
2,气体灭火时,所有与房间相通的风管等都需要自动关闭。房间留一个泄压口。(参见GB50370-2005)
3,做了气体灭火就不需要防排烟风管。
4,气体灭火后需要排气,这个排气是方便人员再次进入时,防止人中毒用的。所以我不叫他事故排风。(事故通风我认为是过程中的排风,而不是事后排风)。
5,按照4的解释,则风机可以放在房间内。
6,排风口位于房间底部,因为灭火气体FM200,INERGEN都比空气重。次数最小按照5T/H。
回复
9楼
1,平时通风正常做。
基本同意这种做法,补充下,平时的新风要考虑的,有人的地方就要有新风供给
回复
10楼
蛮不错的,还没遇到过这类建筑
回复
11楼
回复