一个多层住宅,房间形式如图,请问每户的计量水表按什么位置,是不是每户都要按3个水表,分别在阳台、卫生间和厨房,还有就是给水立管位置放哪儿比较好?
一个多层住宅,房间形式如图,请问每户的计量水表按什么位置,是不是每户都要按3个水表,分别在阳台、卫生间和厨房,还有就是给水立管位置放哪儿比较好?
2楼
这个房型,你可以在楼梯间的休息平台上 要一个管井,里面设置给水主立管,并集中设置水表,每户一块水表,水表后管道在室内面层内敷设,逐个接卫生洁具。从土木在线里搜几套住宅的图看看 就清楚了
回复
3楼
住宅给水立管和水表均要求出户
回复
4楼
你阳台少了立管。WL1、1A合用吧,水表可放室外
回复
5楼
多层住宅采用立式水表箱设置于1层楼梯间内即可;
回复
6楼
楼上的,明白了。谢谢。
回复
7楼
ailaohu0042 发表于 2013-4-8 14:27 这个房型,你可以在楼梯间的休息平台上 要一个管井,里面设置给水主立管,并集中设置水表,每户一块水表,水 …在楼梯间布立管,室内给水管要穿卧室了啊?一个一个接用水洁具,是不是要用分水器啊?
回复
8楼
jj5483 发表于 2013-4-9 17:13 多层住宅采用立式水表箱设置于1层楼梯间内即可;请问哈,你说的这个水表箱是把竖向的用户水表都装里面吧,那每户的引入水管都从水表后引出,也就是说楼上每户的水都是从一楼单独接上去的啊?不知道我的理解对不对
回复
9楼
chjmoshou789 发表于 2013-4-10 10:03 请问哈,你说的这个水表箱是把竖向的用户水表都装里面吧,那每户的引入水管都从水表后引出,也就是说楼上 …是的,多层住宅就是这样干的,其实也就是分为多根立管每户一根引入,但是水表统一放置,自来水公司也就是这样安装的
回复
10楼
《住宅供水“一户一表、计量出户”设计和安装技术规程》
5.0.4 住宅的分户水表宜设在户外公共部位,可采用下列方式:
一、分层集中设在专用水表间内。
二、分层设在每层楼梯休息平台处的水表箱内。
三、分区设在地下室、设备层或屋顶水表间,有条件时亦可集中设在屋
顶水箱间内。
四、非冰冻地区的多层建筑,可将水表集中设在底层建筑外墙面的水表
箱内,并应符合5.0.3 要求。
五、采用远传水表时,水表可设在户内,但数字显示装置必须设在户外公
共部位或专用管理间。
高层建筑每户的水表宜设置在管井内
回复
11楼
水表设置在一层进水的位置,然后没开入户。每一户只要一个水表