关于进深较小建筑结构选型的问题
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年04月08日 12:09:58
来自于砖混结构
只看楼主

我正在做一个项目,建筑长30m,宽6.4m,是一个学生宿舍。6度区,三层。平面布置如截图。返回的图审意见要求改用框架结构,并且是三跨框架。这样一算每跨横向框架跨度仅3.2m。其理由是GB50011-2010第7.1.7条第6款(截图)。要在房屋宽度方向设置内纵墙,按这个建筑布置显然不能用砌体结构了。我们这里是经济较落后的地方,甲方对项目经济性的考虑占很大的比重。像这种仅仅三层的开间进深又不大的建筑非得采用三跨框架吗?求高手指点。要是有相应的规范依据更好,谢谢了。

2013年04月09日 11:21:28
2楼
感觉还是可以做砌体结构的,按规范设置构造柱和圈梁,加强整体布置
回复
zibosjgj
2013年04月12日 11:32:08
3楼
砌体结构,没问题。
回复
十字弓
2013年04月15日 09:02:39
4楼
1.继续采用砌体,宿舍内增加厕所隔墙,采用240的承重墙体满足累计长度>60%的要求;
2.采用框架结构,GB50011-2010第6.3.5条第1款对柱子尺寸的要求只是宜,可把柱子做小节省成本。
回复
lyhxxjg
2013年04月15日 15:40:35
5楼
三层6度区,砌体结构完全可以的。
回复

相关推荐

APP内打开