新手求助关于家用地线和避雷线的问题
qazwsxijn
qazwsxijn Lv.2
2013年04月08日 09:51:06
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 qazwsxijn 于 2013-4-9 15:45 编辑 我家是老房子,顶楼,总进线只有火线和零线(2011年电力局整体改线,进线3黄1蓝4跟35平方,1零线,1火线,另有两根黄色闲置),由于没有地线,我就把地线接到楼顶上的埋在最边上墙里露出一个类似微型避雷针的桩上(呈L型,横竖都差不多10cm,材质是金属,不是铁,有点像铝但感觉比铝的硬度高),看材质我感觉应该是避雷线,但是这样我发现不太安全,万一雷打到上面的话,家里电器有被烧的危险,所以我就想在接到微型避雷针的地线中间安装一个2级的浪涌保护器用来消除残余电压和感应雷,但是浪涌保护器的地线就没地方接了,我又把浪涌保护器的地线接回避雷针上去,这样可以吗?如果不行的话,浪涌保护器的接地线接到零线上(空开下端)这样能行吗,对家用电器有影响吗。或者以上都不能解决问题,那个高手帮我想个什么办法接地线。我考虑过地线直接接到零线或者下水管道上,下水管道上我怕万一地线带电触到别人,接到零线上我又点担心如果家里的零线短了那不是所以电器外壳都带电了,但我有在网上看到过一个TN-C的一个系统,貌似就是地线接零线上的,我又不知道我家进线是不是这系统,望高手帮我解决下,在此万分感谢!在接地线上装一个微断,打雷的时候断开,这样可行性多大?

本帖最后由 qazwsxijn 于 2013-4-9 15:45 编辑

我家是老房子,顶楼,总进线只有火线和零线(2011年电力局整体改线,进线3黄1蓝4跟35平方,1零线,1火线,另有两根黄色闲置),由于没有地线,我就把地线接到楼顶上的埋在最边上墙里露出一个类似微型避雷针的桩上(呈L型,横竖都差不多10cm,材质是金属,不是铁,有点像铝但感觉比铝的硬度高),看材质我感觉应该是避雷线,但是这样我发现不太安全,万一雷打到上面的话,家里电器有被烧的危险,所以我就想在接到微型避雷针的地线中间安装一个2级的浪涌保护器用来消除残余电压和感应雷,但是浪涌保护器的地线就没地方接了,我又把浪涌保护器的地线接回避雷针上去,这样可以吗?如果不行的话,浪涌保护器的接地线接到零线上(空开下端)这样能行吗,对家用电器有影响吗。或者以上都不能解决问题,那个高手帮我想个什么办法接地线。我考虑过地线直接接到零线或者下水管道上,下水管道上我怕万一地线带电触到别人,接到零线上我又点担心如果家里的零线短了那不是所以电器外壳都带电了,但我有在网上看到过一个TN-C的一个系统,貌似就是地线接零线上的,我又不知道我家进线是不是这系统,望高手帮我解决下,在此万分感谢!在接地线上装一个微断,打雷的时候断开,这样可行性多大?
免费打赏
ice0001
2013年04月11日 09:20:53
12楼
本帖最后由 ice0001 于 2013-4-11 10:50 编辑 qazwsxijn 发表于 2013-4-10 12:38 TN-C-S 系统是不是在总空开的上端从零线上引出一根做地线是,不过PEN进线要足够粗,且连接可靠。引出后的PE线也要与接地极连接,就近与附近的楼内接地钢筋可靠连接。
回复
yzawd1314
2013年04月12日 15:30:14
13楼
qazwsxijn 发表于 2013-4-9 13:53 总进线没找到,不过离我家100米外有个变压器不要乱接,是一体的还可以接受,不是一体的那就危险了。
回复
xiaoliugong520
2013年04月29日 17:57:11
14楼
自己打一根扁铁到地下去,做接地用,地牌和等电位都接到上面去就可以了。
回复