新手求助关于家用地线和避雷线的问题
qazwsxijn
qazwsxijn Lv.2
2013年04月08日 09:51:06
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 qazwsxijn 于 2013-4-9 15:45 编辑 我家是老房子,顶楼,总进线只有火线和零线(2011年电力局整体改线,进线3黄1蓝4跟35平方,1零线,1火线,另有两根黄色闲置),由于没有地线,我就把地线接到楼顶上的埋在最边上墙里露出一个类似微型避雷针的桩上(呈L型,横竖都差不多10cm,材质是金属,不是铁,有点像铝但感觉比铝的硬度高),看材质我感觉应该是避雷线,但是这样我发现不太安全,万一雷打到上面的话,家里电器有被烧的危险,所以我就想在接到微型避雷针的地线中间安装一个2级的浪涌保护器用来消除残余电压和感应雷,但是浪涌保护器的地线就没地方接了,我又把浪涌保护器的地线接回避雷针上去,这样可以吗?如果不行的话,浪涌保护器的接地线接到零线上(空开下端)这样能行吗,对家用电器有影响吗。或者以上都不能解决问题,那个高手帮我想个什么办法接地线。我考虑过地线直接接到零线或者下水管道上,下水管道上我怕万一地线带电触到别人,接到零线上我又点担心如果家里的零线短了那不是所以电器外壳都带电了,但我有在网上看到过一个TN-C的一个系统,貌似就是地线接零线上的,我又不知道我家进线是不是这系统,望高手帮我解决下,在此万分感谢!在接地线上装一个微断,打雷的时候断开,这样可行性多大?

本帖最后由 qazwsxijn 于 2013-4-9 15:45 编辑

我家是老房子,顶楼,总进线只有火线和零线(2011年电力局整体改线,进线3黄1蓝4跟35平方,1零线,1火线,另有两根黄色闲置),由于没有地线,我就把地线接到楼顶上的埋在最边上墙里露出一个类似微型避雷针的桩上(呈L型,横竖都差不多10cm,材质是金属,不是铁,有点像铝但感觉比铝的硬度高),看材质我感觉应该是避雷线,但是这样我发现不太安全,万一雷打到上面的话,家里电器有被烧的危险,所以我就想在接到微型避雷针的地线中间安装一个2级的浪涌保护器用来消除残余电压和感应雷,但是浪涌保护器的地线就没地方接了,我又把浪涌保护器的地线接回避雷针上去,这样可以吗?如果不行的话,浪涌保护器的接地线接到零线上(空开下端)这样能行吗,对家用电器有影响吗。或者以上都不能解决问题,那个高手帮我想个什么办法接地线。我考虑过地线直接接到零线或者下水管道上,下水管道上我怕万一地线带电触到别人,接到零线上我又点担心如果家里的零线短了那不是所以电器外壳都带电了,但我有在网上看到过一个TN-C的一个系统,貌似就是地线接零线上的,我又不知道我家进线是不是这系统,望高手帮我解决下,在此万分感谢!在接地线上装一个微断,打雷的时候断开,这样可行性多大?
yzawd1314
2013年04月09日 11:09:31
2楼
问下电工你们的总进线是从哪里来的,一般配电箱/柜都有接地的,可能是施工的时候忘给接了。
回复
aqz2002
2013年04月09日 13:06:07
3楼
你的连接方法有问题。接地线不能连接到避雷针的接地端上。如果没有地线,请把地线单独连接到大地。
回复
qazwsxijn
2013年04月09日 13:52:34
4楼
本帖最后由 qazwsxijn 于 2013-4-9 13:54 编辑 aqz2002 发表于 2013-4-9 13:06 你的连接方法有问题。接地线不能连接到避雷针的接地端上。如果没有地线,请把地线单独连接到大地。问题就是不方便单独接大地,我认为接避雷线的最大的弊端应该就是如果避雷线接地不好或者避雷线接地断掉,那么避雷针就成了引雷针了。所以是不让接到避雷线的原因。都是没地方接才接的避雷线
回复
qazwsxijn
2013年04月09日 13:53:28
5楼
yzawd1314 发表于 2013-4-9 11:09 问下电工你们的总进线是从哪里来的,一般配电箱/柜都有接地的,可能是施工的时候忘给接了。总进线没找到,不过离我家100米外有个变压器
回复
binrenhua
2013年04月09日 17:20:18
6楼
在房内找个比较靠中间的柱,接到柱主筋上可以减少很多雷电流干扰,又可以可靠接地,就是要打破柱子又要补回去,直接接到避雷针太危险了,2级浪涌保护器在直击雷面前太脆弱了
回复
ssqqugamd
2013年04月09日 18:43:34
7楼
1,浪涌和屋面上的什么避雷线不能用!
2,进线三黄一定是火线ABC相,只不过你用了一黄一篮单相220伏而已。你家总箱内总开关及分歧开关火线安装断路器(保险丝),零线(篮线)接零线汇流端子,负荷所有用零线和保护地线均由零线汇流端子接出。
上述为TT接地系统。总的原则:零线是绝对不能安装开关及保护的。
回复
qazwsxijn
2013年04月10日 10:39:00
8楼
ssqqugamd 发表于 2013-4-9 18:43 1,浪涌和屋面上的什么避雷线不能用!2,进线三黄一定是火线ABC相,只不过你用了一黄一篮单相220伏而已。 …看了下浪涌保护器工作原理确实不能用;3相进线只有1相带电,另外两项估计是变压器出来后就没接;我家电表下面有个2P,63安的微断入户,入户后我在火线上装了个50A漏电保护器,零线接汇流排,空调线安装2P 微断,其余全是单P。如果说把保护地线接回零线汇流排上,那应该是TN-C系统吧,TT系统的接地应该是单独接地吧,你说的零线上不能安装开关和保护应该是指地线接到零线汇流排上后才不能吧,话说为什么接地线不能过开关保护?是因为怕开关坏了而导致接地失败吗?
回复
qazwsxijn
2013年04月10日 10:43:05
9楼
binrenhua 发表于 2013-4-9 17:20 在房内找个比较靠中间的柱,接到柱主筋上可以减少很多雷电流干扰,又可以可靠接地,就是要打破柱子又要补回 …主要是打破柱子确实太麻烦,而且多多少少估计还得受雷电流的影响,打破柱子的在我家里比直接在楼下地上挖个坑估计还麻烦些
回复
ice0001
2013年04月10日 11:03:41
10楼
1、自己从配电箱PEN线上分出PE、PN线,做个单相TN-C-S系统。单独接个接地线吧。
2、不能用避雷线做接地线。
3、顶层引入雷电流保护:二级浪涌不够,应该用一级。
回复
qazwsxijn
2013年04月10日 12:38:32
11楼
ice0001 发表于 2013-4-10 11:03 1、自己从配电箱PEN线上分出PE、PN线,做个单相TN-C-S系统。单独接个接地线吧。2、不能用避雷线做接地线。 …TN-C-S 系统是不是在总空开的上端从零线上引出一根做地线
回复

相关推荐

APP内打开