一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。 附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的! 可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。
附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的!
可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
2楼
先铺一层花纹钢板,上面再铺木楼板。估计效果会好一些
回复
3楼
中间在加钢梁斜支撑
回复
4楼
想要减少挠度,就得增加截面惯性矩,可以试试给角铁50*50再加焊一条50X50的角钢,拼成一个方管;槽钢下翼缘再焊上一条角钢(或者直接来个方管)~
回复
5楼
次梁间距中 增加一道次梁。。
回复
6楼
实际上这个问题就是当时安装选用的材料截面太小,老是想省钱,如果上面再铺瓷砖什么的就很危险了。千万不要再没有加强主梁及次梁的强度下,就给夹层加荷载。最直接的办法就是给主次梁加强。只是夹层所占用的高度多了一些。
回复
7楼
加水平斜撑
回复
8楼
学习学习:)
回复
9楼
8*8的跨度 梁才120高 扰度不用说都很大 现在的甲方都是一个字贱 什么都想要抓到 又不想花任何代价
结果哭了做事的一线人
回复
10楼
受教了 感谢感谢
回复
11楼
1.首先考虑下原土建结构允许加建一层么,增加的不仅是一层恒载还有活载;
2.关于现在的夹层变形程度,H型钢主梁下加倒T型钢(即加大原H型钢的截面),原角钢次梁采用大一规格的角钢加密;
3.拆除重新做。(好在面积不大,损失有限)
4.不处理肯定是不能用。
回复