请教高手:7m*8m钢结构隔层
maojiangzhong3
2010年12月30日 17:33:25
只看楼主

长7m*宽8m,中间不能加立柱,各端都是固定于800*800钢筋混凝土立柱上,完工的层面高度距离地面3.3m,在厂房的一楼。需加楼承板,浇筑水泥,请问需用多大的主梁和次梁。感谢!

长7m*宽8m,中间不能加立柱,各端都是固定于800*800钢筋混凝土立柱上,完工的层面高度距离地面3.3m,在厂房的一楼。
需加楼承板,浇筑水泥,请问需用多大的主梁和次梁。感谢!
xingzm_nora
2011年01月07日 12:56:56
2楼
相当于办公荷载的话,用型钢梁,可考虑主梁高采用跨度的1/20,次梁高采用跨度的1/30估算。次梁间距2米左右。
回复

相关推荐

APP内打开