请教理论线损的计算
songsi2008
songsi2008 Lv.3
2013年04月07日 13:56:22
只看楼主

35KV架空线路,LGJ-150,长度3KM,带负荷8000KW,请问理论线损是多大?

35KV架空线路,LGJ-150,长度3KM,带负荷8000KW,请问理论线损是多大?
免费打赏
xinye10
2013年04月08日 11:53:19
12楼
songsi2008 发表于 2013-4-8 09:09 没有看到啊,朋友。要不,请你给个公式吧,还有公式包含的意思和单位,谢谢你,朋友。。。区管的公式很直观吧,I方乘一根电线的阻抗不就是损耗?三相,再乘以三;没看出来那儿错了。至于纠结概念,线损单位是焦耳,损耗单位是瓦特,你把时间乘上去,不就得了。
回复
xinye10
2013年04月08日 11:53:53
13楼
songsi2008 发表于 2013-4-8 09:14 这个公式好像不对的吧????说说那儿不对呗。
回复
八0后的幸福
2013年04月08日 17:23:12
14楼

这个问题真的值得学习一下!多谢欧管大人!您万福!
回复
punkbright
2013年04月09日 12:49:17
15楼
songsi2008 发表于 2013-4-7 20:04 谢谢各位朋友的赐教。我请教的是理论线损,是这样的,我想知道一个电厂发电上网,新建线路未投运,而又没有 …用区管给的公式没错,但是假设功率因数为0.85的话,对于发电厂出线来说太低,计算误差太大,发电厂出来的电功率因数至少按0.95估算
回复
songsi2008
2013年04月09日 19:45:54
16楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 17:53 条件足够了,可以计算,假设一个cosφ就可以:1、查《配电设计手册》,计算出线路阻抗;三相交流线路的损耗,主要是电阻损耗,所以线路损耗=3(线路电流的平方X线路阻抗),还是应该线路损耗=根号3(线路电流的平方X线路阻抗?请各位朋友指正
回复
lingxuct
2013年04月10日 07:53:34
17楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-10 07:55 编辑

高压是三相三线制,每条线上的损耗=线路电流的平方X线路阻抗

三条线,就是3倍,所以,是3倍,不是根号3。

计算结果是“损耗功率”,不是电量,电量还与时间有关(而在时间上,电流大小是会变的)。
回复
liu583829685
2013年04月11日 11:20:48
18楼
35KV架空线路,LGJ-150,长度3KM,带负荷8000KW,请问理论线损是多大
电压损失=((IXZ)/35)100%
Z=(0.2x0.2+0.398x0.398)再开方X3
I=(8000/cos)/(1.73X35)
有功功率损失=IXIX0.2X3X3
回复
liu583829685
2013年04月11日 11:24:29
19楼
Z=(0.2x0.2+0.398x0.398)再开方X3
式中的X=0.398适当线间几何距离为350mm时,间距不同这个值是不同的
回复
liu583829685
2013年04月11日 11:26:42
20楼
Z=(0.2x0.2+0.398x0.398)再开方X3
式中的X=0.398适当线间几何距离为3.50m时,间距不同这个值是不同的
上式的350mm应为3.5m
回复
gaobobo1992
2013年04月12日 16:52:20
21楼
:)
回复

相关推荐