请教理论线损的计算
songsi2008
songsi2008 Lv.3
2013年04月07日 13:56:22
只看楼主

35KV架空线路,LGJ-150,长度3KM,带负荷8000KW,请问理论线损是多大?

35KV架空线路,LGJ-150,长度3KM,带负荷8000KW,请问理论线损是多大?
免费打赏
chxj031
2013年04月07日 16:44:41
2楼
就这样的前提条件是没办法计算的
回复
lingxuct
2013年04月07日 17:53:57
3楼
条件足够了,可以计算,假设一个cosφ就可以:

1、查《配电设计手册》,计算出线路阻抗;
2、根据负荷计算出线路电流;
3、线路损耗=3(线路电流的平方X线路阻抗)
回复
xinye10
2013年04月07日 18:51:39
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 17:53 条件足够了,可以计算,假设一个cosφ就可以:1、查《配电设计手册》,计算出线路阻抗;怀疑楼主是问压降。设计考虑线损干啥。粗看,压降应没有问题。
回复
lingxuct
2013年04月07日 19:56:01
5楼
楼上可以进一步说明自己的想法,楼主非常明确地问“线损”!?
回复
songsi2008
2013年04月07日 20:04:57
6楼
谢谢各位朋友的赐教。我请教的是理论线损,是这样的,我想知道一个电厂发电上网,新建线路未投运,而又没有关口表计等数据测量,只知道这样的条件,假如考虑功率因数cosφ0.85,这样的理论线损应该怎么计算。也就是说输一度电到电网,会有多少的损耗。

再次谢谢各位朋友的赐教,谢谢!!!
回复
lichengwen163
2013年04月07日 20:47:29
7楼
工矿企业供电书中有关于线损的计算公式的,可以查阅一下
回复
xinye10
2013年04月07日 22:46:56
8楼
songsi2008 发表于 2013-4-7 20:04 谢谢各位朋友的赐教。我请教的是理论线损,是这样的,我想知道一个电厂发电上网,新建线路未投运,而又没有 …区管不是给公式了吗。
回复
老头子
2013年04月08日 09:06:23
9楼
学习学习,计算方式
回复
songsi2008
2013年04月08日 09:09:31
10楼
xinye10 发表于 2013-4-7 22:46 区管不是给公式了吗。没有看到啊,朋友。要不,请你给个公式吧,还有公式包含的意思和单位,谢谢你,朋友。。。
回复
songsi2008
2013年04月08日 09:14:57
11楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 17:53 条件足够了,可以计算,假设一个cosφ就可以:1、查《配电设计手册》,计算出线路阻抗;这个公式好像不对的吧????
回复

相关推荐