关于“同层相邻室内消火栓(高层汽车库和地下汽车库)的间距不应大于30m。”
君临天下
君临天下 Lv.11
2013年04月07日 13:26:47
只看楼主

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-7 13:28 编辑 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 关于地下室布置的情况如下:有二种方案(地下汽车库的室内消火栓):

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-7 13:28 编辑

汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
关于地下室布置的情况如下:有二种方案(地下汽车库的室内消火栓):
1.请问你选择哪一种方案?
2.请问选着二方案:相邻室内消火栓的间距是不是超过了30m。方案二种的上下消火栓是否为相邻?
3.怎么定义相邻室内消火栓?
4. 相邻室内消火栓是不是指最近的距离.才是相邻的?
免费打赏
君临天下
2013年04月09日 09:00:05
12楼
jihai20062006 发表于 2013-4-8 22:22 方案2,方案一不能满足两股水柱同时到达,相邻应该是横向的,不是你纵向的方案一可以满足消火栓的布置。哪里不满足?
回复
jj5483
2013年04月12日 09:43:16
13楼
我选方案一,能满足双股水柱同时到达,而且比方案二少2个消火栓,更经济;
回复
君临天下
2013年04月12日 10:05:32
14楼
jj5483 发表于 2013-4-12 09:43 我选方案一,能满足双股水柱同时到达,而且比方案二少2个消火栓,更经济;嗯,嗯,是这个道理,关键是确定相邻的消火栓间距。
回复
jj5483
2013年04月12日 12:16:01
15楼
本帖最后由 jj5483 于 2013-4-12 12:24 编辑 whadihuazhzh 发表于 2013-4-12 10:05 嗯,嗯,是这个道理,关键是确定相邻的消火栓间距。个人觉得是否存在极限状态,如果起火点在一个消火栓处,按方案2消火栓间距只有一个相距小于30m,此时要灭起火点只有一个消火栓可以使用,也就是只有一股水柱,而方案1则没有这点忧虑;按此考虑,应该是消火栓间距为最近2个消火栓间距不小于30m;
回复
zmlzjtb
2013年05月24日 14:48:02
16楼
方案一的说
回复
zhaozhgang
2013年05月24日 16:39:08
17楼
方案一不能满足两股水柱同时到达,相邻应该是横向的,不是你纵向的
回复
慕轩爸爸
2013年08月28日 23:06:16
18楼
学习了