关于“同层相邻室内消火栓(高层汽车库和地下汽车库)的间距不应大于30m。”
君临天下
君临天下 Lv.11
2013年04月07日 13:26:47
只看楼主

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-7 13:28 编辑 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97 7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 关于地下室布置的情况如下:有二种方案(地下汽车库的室内消火栓):

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-7 13:28 编辑

汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50067-97
7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
关于地下室布置的情况如下:有二种方案(地下汽车库的室内消火栓):
1.请问你选择哪一种方案?
2.请问选着二方案:相邻室内消火栓的间距是不是超过了30m。方案二种的上下消火栓是否为相邻?
3.怎么定义相邻室内消火栓?
4. 相邻室内消火栓是不是指最近的距离.才是相邻的?
灬天蝎乄
2013年04月08日 08:10:29
2楼
个人感觉: 方案一和方案二均可。
方案一 四个角的第二个保护栓的直线距离为26.56m,个人习惯布置在25m范围内。
方案二 应该不存在相邻消火栓超30m的情况,个人认为规范做此规定,是为了保证任何一点要有2股水柱同时达到,此方案已满足2股水柱要求。

1.请问你选择哪一种方案?
方案二
2.请问选着二方案:相邻室内消火栓的间距是不是超过了30m。方案二种的上下消火栓是否为相邻?
应该不算为相邻。
3.怎么定义相邻室内消火栓?
与某一指定消火栓最近的一个消火栓。
4. 相邻室内消火栓是不是指最近的距离.才是相邻的?
是。
回复
lsz2004
2013年04月08日 08:47:09
3楼
完全同意2楼的意见。
回复
君临天下
2013年04月08日 09:21:01
4楼
gaodadan 发表于 2013-4-8 08:10 个人感觉: 方案一和方案二均可。方案一 四个角的第二个保护栓的直线距离为26.56m,个人习惯布置在25m范围 …哈哈,同意你的观点。但是昨天和老总讨论。老总坚持认为不能超过30m。为了保证任何一点要有2股水柱同时达到
回复
xxhxx321
2013年04月08日 09:41:32
5楼
同意2楼的意见,选择方案二。方案一 四个角的第二个保护栓的直线距离为26.56m,个人习惯布置在25m范围内, 是水枪保护半径不应超过25m。
回复
麦森
2013年04月08日 10:23:02
6楼
本帖最后由 jiangabcd 于 2013-4-8 10:24 编辑

选择方案一,方案一可以进一步优化,消火栓宜均匀分布布置。
回复
yaozi33
2013年04月08日 10:29:14
7楼
学习了:):):):)
回复
阿德
2013年04月08日 16:01:33
8楼
个人感觉两个方案都可以,方案一较好些
30米的距离我理解的是相邻消火栓,
回复
yn520520
2013年04月08日 22:04:32
9楼
学了哈 今天教授才讲到了这个问题
回复
jihai20062006
2013年04月08日 22:22:13
10楼
方案2,方案一不能满足两股水柱同时到达,相邻应该是横向的,不是你纵向的
回复
君临天下
2013年04月09日 08:58:59
11楼
jiangabcd 发表于 2013-4-8 10:23 选择方案一,方案一可以进一步优化,消火栓宜均匀分布布置。请6楼,详细说明一下怎么优化布置。这样布置目的是想说明间距“大于30m”
回复

相关推荐

APP内打开