求助保护的一个简单问题
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2013年04月07日 11:36:18
来自于继电保护
只看楼主

低电压保护中,互感器一次测和二次侧发生断线故障时,保护装置不应动作。请问这个是怎么实现的?互感器断线不就没电压了吗?保护装置为什么能不动作呢?

低电压保护中,互感器一次测和二次侧发生断线故障时,保护装置不应动作。请问这个是怎么实现的?互感器断线不就没电压了吗?保护装置为什么能不动作呢?
lingxuct
2013年04月07日 19:33:50
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-7 19:34 编辑

低电压是电压低时二只电压继电器都跳开(常闭触点闭合),才让保护动作的。

“互感器一次测和二次侧发生断线故障时”只跳开一只电压继电器,所以,只有断线信号,不会使低电压保护动作。
回复
zyz8438
2013年04月07日 23:04:52
3楼
看你这个低电压是如何实现的。

传统的继电器式保护中,低电压继电器一般有3个,只有3个低电压继电器同时动作、PT小车工作位置、PT二次断路器在合位时,才会启动低电压保护。任何一条件不满足时,只是报PT断线。

现在一般都是采用微机保护,其中区分PT断线与低电压的判据有很多。最常用的判据是加入电流判据。
回复
zsphn6666
2013年04月08日 09:41:58
4楼
有闭锁判据,模块不一样逻辑判据不一样,看一下模块说明书。
回复

相关推荐

APP内打开