关于住宅楼项目回填土压实度检测,求前辈赐教!!急。。
wangwei6766
2013年04月07日 00:08:14
来自于建筑施工
只看楼主

小弟新人,现在的项目由于赶工期,大面积回填土时并未压实,最高深度达八米了(地下有两层,所以回填土比较高):L,领导视察后要求立即检测回填土压实度,不然以后土沉了,下面的管和小区道路会开裂的。但是这么深的土要怎么检测它的压实度呢?检测出来后该采取什么方案来提高压实度呢? 求前辈赐教!!

小弟新人,现在的项目由于赶工期,大面积回填土时并未压实,最高深度达八米了(地下有两层,所以回填土比较高):L,领导视察后要求立即检测回填土压实度,不然以后土沉了,下面的管和小区道路会开裂的。但是这么深的土要怎么检测它的压实度呢?检测出来后该采取什么方案来提高压实度呢? 求前辈赐教!!
免费打赏
wangwei6766
2013年04月08日 09:08:49
12楼
能告诉我是哪本规范推荐的吗,我想去细看看,另外,我们就是甲方啊、、
回复
wangwei6766
2013年04月08日 13:37:24
13楼
swpu34207 发表于 2013-4-7 16:58 直接填素混凝土吧!规范也推荐,效果比分层回填土好!当然费用也相对高些,可以考虑摆一现场施工的实际困难 …能告诉我是哪本规范推荐的吗,我想去细看看,另外,我们就是甲方啊、、
回复
superyadan
2013年04月08日 15:06:58
14楼
额,首先得告诉我们回填的是什么土。然后再出措施。
如果实在不行,可以打搅拌桩,然后做硬路面。
回复
wzaxhy
2013年04月08日 21:26:51
15楼
wangwei6766 发表于 2013-4-8 09:08 能告诉我是哪本规范推荐的吗,我想去细看看,另外,我们就是甲方啊、、实际现场施工,往往忽视基础回填土的重要性,分层回填夯实时间较长,也不容易操作,施工单位往往做不到———-《建筑桩基技术规范》4.2.7条。承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙应灌注混凝土或搅拌流动性水泥土。。。——-如果甲方不那么计较钱,就直接回填素混凝土,省工省时,就是费用高点,但效果好啊!
回复
wzaxhy
2013年04月08日 21:30:12
16楼
wangwei6766 发表于 2013-4-8 13:37 能告诉我是哪本规范推荐的吗,我想去细看看,另外,我们就是甲方啊、、赞成dwx986286的办法,目前再检测压实度,已经不现实, 还有一个办法,用搅拌桩加固回填土。
回复
flyingtrain
2013年04月09日 10:01:12
17楼
大孔洛阳铲分层取土,再做环刀。
处理就麻大烦咯。
回复
土木清风
2013年05月17日 19:47:23
18楼
可以钻孔取样,如果密实度不够,必须返工。
回复
量子
2013年05月17日 21:56:17
19楼
swpu34207 发表于 2013-4-8 21:30 赞成dwx986286的办法,目前再检测压实度,已经不现实, 还有一个办法,用搅拌桩加固回填土。搅拌桩费用好高的
回复
天三
2013年05月18日 08:09:45
20楼
据我所知,北京应该是黄沙土,不是粘土,如果工程量较大、场地不容许,可采用地质勘探方法检验,密度不够时,采用加挤密砂桩增加密度。
回复

相关推荐