关于住宅楼项目回填土压实度检测,求前辈赐教!!急。。
wangwei6766
2013年04月07日 00:08:14
来自于建筑施工
只看楼主

小弟新人,现在的项目由于赶工期,大面积回填土时并未压实,最高深度达八米了(地下有两层,所以回填土比较高):L,领导视察后要求立即检测回填土压实度,不然以后土沉了,下面的管和小区道路会开裂的。但是这么深的土要怎么检测它的压实度呢?检测出来后该采取什么方案来提高压实度呢? 求前辈赐教!!

小弟新人,现在的项目由于赶工期,大面积回填土时并未压实,最高深度达八米了(地下有两层,所以回填土比较高):L,领导视察后要求立即检测回填土压实度,不然以后土沉了,下面的管和小区道路会开裂的。但是这么深的土要怎么检测它的压实度呢?检测出来后该采取什么方案来提高压实度呢? 求前辈赐教!!
无间道
2013年04月07日 05:57:49
2楼
:(:(:(:(:(:(
回复
武止戈
2013年04月07日 06:11:04
3楼
领导是需要证据说明他已经管了 没做好是项目的问题
回复
武止戈
2013年04月07日 06:13:21
4楼
按要求是分层碾压 现在返工没有好办法
回复
dwx986286
2013年04月07日 08:59:00
5楼
目前已经回填8m,按要求满足分层检测回填土压实度已经不可能进行了。一、除非重新挖掘出来,分层回填分层压实并作分层压实检测。这样等于大返工,这是前面可能因赶工或管理不善造成的。 二、 现在关健要知道目前已经回填了8m的土是采用什么土质,如是采用海砂、河砂、坡砂、砂质土、砂质土、砾石土(不含粘性土质)都可以采用灌水加长插振荡器振动振实压实补救措施了,这样可以密实可以达到60~70%以上,面层有95%,最底层可能只有50%了。如果工期较长,在加上长期间灌水和面上重型车辆碾压,基本能满足下面的管和小区道路不会开裂的要求。但要满足分层检测回填土压实度已经不可能进行。这样要看领导们的意见!
回复
wangwei6766
2013年04月07日 10:46:26
6楼
whhcw2008 发表于 2013-4-7 06:11 领导是需要证据说明他已经管了 没做好是项目的问题很大的领导,大到不需要做表面任务了。。。
回复
zhaochuan318
2013年04月07日 11:07:47
7楼
先殷水看看 下沉多少
回复
wangwei6766
2013年04月07日 11:46:01
8楼
dwx986286 发表于 2013-4-7 08:59 目前已经回填8m,按要求满足分层检测回填土压实度已经不可能进行了。一、除非重新挖掘出来,分层回填分层压 …北京地区,不是砂土,不能水夯啊。。。
回复
wangwei6766
2013年04月07日 11:49:38
9楼
zhaochuan318 发表于 2013-4-7 11:07 先殷水看看 下沉多少然后该怎么办呢
回复
dwx986286
2013年04月07日 12:05:15
10楼
wangwei6766 发表于 2013-4-7 11:46 北京地区,不是砂土,不能水夯啊。。。不一定是砂土 不能是粘性土质就行。因为粘性土质水夯易成浆糊土且不易振实,先试验一片试试!
回复
wzaxhy
2013年04月07日 16:58:16
11楼
直接填素混凝土吧!规范也推荐,效果比分层回填土好!当然费用也相对高些,可以考虑摆一现场施工的实际困难,公关下甲方、监理,让设计院出个变更啊,工程费用嘛,看你们的公关能力如何了!
回复

相关推荐

APP内打开