框架梁??这是嘛??
diesnipe
diesnipe Lv.3
2013年04月06日 21:22:42
来自于建筑施工
只看楼主

KL-6 跨高比 1.3/0.4=3.25<5 一端搭在剪力墙上,一端搭在框架梁上,这根梁是框架梁吗?如果按框架梁,锚固长度就不够了。支座只有300, 直锚0.4lae=0.4*22*37=325.6>300! 而且以上楼层支座变成250(即KL-H 梁宽250),砼强度降低,锚固长度更长,但是钢筋直径没变小,还有变大的!问题:1.KL-6 算是框架梁吗? 2.如果是框架梁,那么锚固如何处理?如果不是框架梁,那是设计出错?

KL-6 跨高比 1.3/0.4=3.25<5
一端搭在剪力墙上,一端搭在框架梁上,这根梁是框架梁吗?
如果按框架梁,锚固长度就不够了。支座只有300, 直锚0.4lae=0.4*22*37=325.6>300! 而且以上楼层支座变成250(即KL-H 梁宽250),砼强度降低,锚固长度更长,但是钢筋直径没变小,还有变大的!
问题:1.KL-6 算是框架梁吗?
2.如果是框架梁,那么锚固如何处理?如果不是框架梁,那是设计出错?

C5K2RXXBZ5)0I%}8RD%1M~N.jpg
小弟出来工作8个月余,问工地的负责人得不到想要的答案,希望有前辈不吝,解决在下的疑惑.

C5K2RXXBZ5)0I%}8RD%1M~N.jpg

免费打赏
cy19880806
2013年04月06日 21:49:21
2楼
跨高比不满足,支座条件不满足,这个不是绝对框架梁,只是参与抗震!后面一个问题就不能解决了,小弟刚做房建不到三月,没搞过剪力墙结构!
回复
dm6754
2013年04月07日 16:44:45
3楼
看KL-H的跨数决定吧。
回复
libiao000
2013年06月16日 21:46:38
4楼
算框架梁,梁筋一头直锚入剪力墙,另一头弯锚入KL-H
回复
a4035698
2013年06月16日 23:10:21
5楼
看他配筋,怎么像是挑梁了。。。直锚不行就弯锚
回复
t68320582110
2013年06月17日 20:28:16
6楼
跨高比不满足要求,应该是剪力墙连梁。