微机综合继电器保护装置在通电运行2分钟后电源线路板压敏电阻烧毁,请教各位大神指教。

微机综合继电器保护装置在通电运行2分钟后电源线路板压敏电阻烧毁,请教各位大神指教。
免费打赏
姜振祥
2013年04月06日 20:21:20
2楼
一个是过电压造成压敏电阻坏了,再有就是压敏电阻的质量不行
回复
智库
2013年04月06日 21:57:23
3楼
通常是雷击或操作过电压的原因。
回复
chengliju
2013年04月12日 11:01:15
4楼
学习了非常感谢!