通气管道上面通到屋顶,那么下面应该通到第几层呢?
wobushixiaoji
2013年04月06日 16:36:46
只看楼主

正做毕业设计,想问问通气管道上面通到屋顶,那么下面应该通到第几层呢?

正做毕业设计,想问问通气管道上面通到屋顶,那么下面应该通到第几层呢?
wobushixiaoji
2013年04月06日 22:28:07
2楼
怎么没有高手指点呢
回复
liuchengyongsx
2013年04月07日 09:49:32
3楼
不知道你说的是伸顶通气管还是单设排气立管 如果是伸顶通气管的话 就是一直接到出户 如果单设接到一层
回复
wobushixiaoji
2013年04月07日 10:30:16
4楼
谢谢,是伸顶通气管
回复
刘氏家族
2013年04月07日 11:17:57
5楼
伸顶通气管就接在排水立管上就行了。
回复
行不行呐
2013年04月07日 11:20:44
6楼
板凳说的对
回复
火山冰释
2013年04月07日 15:33:29
7楼
楼主是没明白伸顶通气管的概念,伸顶通气管是 排水立管与最上层排水横支管连接处向上垂直延伸至室外通气用的管道。这个图的红色部分就是伸顶通气管
回复
lenovoyxl
2013年04月07日 17:23:38
8楼
伸顶通气管就是在排水立管上,伸出屋面通气。所以你这个问题没影响。
回复
貌似很忙
2013年04月11日 15:35:37
9楼
正分走人:):):):):):):)