影响振型数的因素有哪些?
f112hang
f112hang Lv.7
2013年04月06日 01:13:05
来自于广厦结构
只看楼主

用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置) 请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗? 求好心高手解答!!!

用广夏15破解版做毕业设计,结构层有6层。一开始设置振型数为18个时,X平动,Y平动,扭转的累加振型参与质量都只有85%左右。。增加全楼地震力放大系数没有效果,然后增加振型数,一直增加到36个振型数才满足90%以上。(地震信息如图设置)
请问,振型数是不是不可以超过结构层的3倍?除了增加振型数来满足90%的要求外,还有什么其他办法吗?
未命名.jpg
求好心高手解答!!!

未命名.jpg

免费打赏
lyy.002
2013年04月06日 11:18:15
2楼
颇受教益!!!
回复
qq_1414722112841
2015年03月24日 11:30:37
3楼
楼层分区强制采用刚性改为1。还有计算舒饰度基本风压改小。
回复
qq_1414722112841
2015年03月24日 11:31:13
4楼
说对了 就该给分啊
回复
f112hang
2015年03月24日 17:15:18
5楼
豆腐渣工程 发表于 2015-3-24 11:31 说对了 就该给分啊两年前的问题,今天居然看到你回答了。。现在想来,振型数上限应该没什么要求吧
回复
lvwang3811
2013年04月06日 01:13:06
6楼
如果是振型数过多的问题,楼主可以在总信息那里的“所有楼层分区强制采用刚性楼板假定”这一选项选择“1 刚性”,这样就能避免振型数过多,但最后梁、板、柱的配筋,这个选项要选“0 实际”,才能算梁、板、柱构件配筋。
回复
f112hang
2015年03月24日 17:24:25
7楼
lvwang3811 发表于 2015-3-24 17:17 如果是振型数过多的问题,楼主可以在总信息那里的“所有楼层分区强制采用刚性楼板假定”这一选项选择“1 刚 …你说得对。再请教一个问题,振型数上限有没有要求的?比如超过了结构层的3倍可以不
回复
lvwang3811
2015年03月25日 09:05:30
8楼
豆腐渣工程 发表于 2015-3-24 11:30 楼层分区强制采用刚性改为1。还有计算舒饰度基本风压改小。我想请教一下,舒适度基本风压能改吗?这个跟振型系数有影响?
回复
qq_1414722112841
2015年03月25日 09:07:03
9楼
f112hang 发表于 2015-3-24 17:24 你说得对。再请教一个问题,振型数上限有没有要求的?比如超过了结构层的3倍可以不采用刚性楼板假定时,平动小于等于计算层数,耦联小于计算层数*3,。当按弹性板计算时,震型数可超过上述限值。所选取的振型数必须满足有效质量系数大于0.9的要求。
回复
qq_1414722112841
2015年03月25日 09:09:32
10楼
lvwang3811 发表于 2015-3-25 09:05 我想请教一下,舒适度基本风压能改吗?这个跟振型系数有影响?能改,有一丁点关系,影响很小。几乎无影响。
回复
lvwang3811
2015年03月25日 09:23:58
11楼
f112hang 发表于 2015-3-24 17:24 你说得对。再请教一个问题,振型数上限有没有要求的?比如超过了结构层的3倍可以不振型数:考虑扭转耦联计算,振型数最好大于等于9.振型数的大小与结构层数及结构形式有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数也应取得多谢,如顶部有小塔楼、转换层等结构形式。对于多塔结构振型数可取大于等于18,对大于双塔的结构则应更多。一般来说1层取1-3个,2层取3-6个,其他按2-3倍层数取值。振型数可大于结构总层数,满足min(振型数*2,振型数+8)<3*结构总层数。并没有绝对可靠的公式可计算最大振型数,当取过多计算的周期出错时,请减少振型数。最多振型数为200.(以上这些都是广厦说明书的原话)我在做设计的时候,也出现过“振型数超过结构层3倍”的这种情况,这可能是这个软件的弊端,但PKPM就暂时没出现过这种情况。
回复