实验消火栓充实水柱
ufooow
ufooow Lv.8
2013年04月05日 19:45:17
只看楼主

高规中规定是楼顶实验消火栓的充实水柱要满足10M充实水柱,还是楼顶层安装的消火栓的充实水柱保证10M水柱哪?

高规中规定是楼顶实验消火栓的充实水柱要满足10M充实水柱,还是楼顶层安装的消火栓的充实水柱保证10M水柱哪?
menglong369
2013年04月05日 21:48:30
2楼
没看明白什么意思
回复
liuchengyongsx
2013年04月05日 21:59:52
3楼
高规7.4.6.2条讲 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100的高层建筑不应小于10m 个人认为应该是消火栓
回复
云飘飘
2013年04月06日 08:08:49
4楼
应该经过计算确定,所有的楼层都是,对于层高较高的,水柱充实长度应计算。
回复
君临天下
2013年04月06日 12:39:14
5楼
高规7.4.6.2条讲 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100的高层建筑不应小于10m 楼顶满足,一般情况下楼下的都可以满足。指的是消火栓
回复
ufooow
2013年04月06日 16:38:24
6楼
版主谢谢您的指教,哪楼顶的稳压泵电接点压力表设定压力是设0.1MPA哪,还是10M加水枪口阻力加水龙带阻力等于0.16MPA以满足冲实水柱不小于10M的要求那。
回复
ufooow
2013年04月07日 19:55:28
7楼
ufooow 发表于 2013-4-6 16:38 版主谢谢您的指教,哪楼顶的稳压泵电接点压力表设定压力是设0.1MPA哪,还是10M加水枪口阻力加水龙带阻力等于 …稳压泵出的实验消火栓100M以下的高层,高规上规定静压不小于0.7公斤就可以,100M以上的高层静压不小于1.5公斤。
回复

相关推荐

APP内打开