如题,18层框剪住宅结构一层网点布置方案。头一次做框剪结构,头脑里没有一个大概的轮框,所以不知结构布的是否合理,请有经验的高手们多多提点啊! 周期已经是001了,还需看什么参数?
如题,18层框剪住宅结构一层网点布置方案。头一次做框剪结构,头脑里没有一个大概的轮框,所以不知结构布的是否合理,请有经验的高手们多多提点啊!
周期已经是001了,还需看什么参数?

2楼
目测是没有什么问题
不过如果是纯住宅 建议还是纯剪力墙结构
当然如果底层是商业 那就还是做框剪吧
回复
3楼
看着很别扭
回复
4楼
楼主其他的一些计算指标都满足,位移、周期、刚度。框剪结构不知道楼主的住宅是不是下部商铺,上部住宅。
回复
5楼
建筑图能发来看下不哈,
回复
6楼
横向刚度相对较弱,根据计算结果判断吧
回复
7楼
感觉还行,不知道实际算下来怎么样!
回复
8楼
这样看没有大问题吧。主要看计算结果来说了。
不过看起来真有点别扭呢。
回复
9楼
X方向会不会有点弱啊?
回复
10楼
来学习的,我也不懂
回复
11楼
开洞的地方剪力墙拿掉换成柱子,拿掉的墙换到沿着X方向上。
不晓得是几度区的。最终还是
要根据指标来调整。
回复